![]() Электрощит частного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электрощит частного дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890 ![]() |
Здравствуйте все! Помогите пожалуйста советами по сборке электрощита частного дома. Имеется: вводной щит на столбе, 3 фазы по 5 кВт. В щите: АВ 50 А, счетчик. Кабель от щита идет к дому под землёй. В доме щит на 36 модулей. Вопросы: 1) хочу поставить 4 -х полюсное селективное узо или диф автомат на 300ма, ? на сколько ампер и где можно ставить, сразу после счетчика или перед ещё 1 автомат нужен и можно ли ставить в доме. 2) если ставить в доме, то можно ли перед узо(диф) поставить рубильник, так как кабель короткий и сверху его не подключить. 3) есть реле напряжения rbuz d25 t, можно ли его поставить на 1 фазу, а от него дифавтоматы на розетки и автоматы на освещение? Я не электрик, если что не так написал, извините.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890 ![]() |
Спасибо за ответы! Извиняюсь за плохое понимание некоторых нюансов и если неправильно вопросы формулирую, но теперь вопросы следующие: 1)Если вводной автомат до счетчика на 50А(не знаю почему электрик такой поставил, со мной не согласовывал), то можно ли ставить после счетчика автомат на 25А, чтоб ставить затем в доме УЗО 300ма на 32-40А. УЗО в доме хотел, так как столб за забором, а кабель под землей я копать не буду и бегать потом к столбу, если что то случится, не хотелось бы. Если нельзя ставить УЗО в доме, то принципиально ли УЗО после вводного автомата на 50А должно быть больше 50А или нет? То есть если в доме будут дифатоматы максимум на 25А имеет значение на сколько ампер вводное УЗО 300ма или нет? 2)Правильно ли я понял, что перед реле напряжения нужно поставить еще 1 автомат не выше 25А ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3225 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если вводной автомат до счетчика на 50А(не знаю почему электрик такой поставил, со мной не согласовывал), то можно ли ставить после счетчика автомат на 25А, чтоб ставить затем в доме УЗО 300ма на 32-40А. Номинальный ток УЗО, это "мощность" контактов и его "внутренностей", его должен защищать от перегрузки автомат на меньший ток срабатывания.2)Правильно ли я понял, что перед реле напряжения нужно поставить еще 1 автомат не выше 25А ? А перед реле нет автоматов? В прилагаемом к реле паспорте обязательно будет схема и описание подключения.-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890 ![]() |
Номинальный ток УЗО, это "мощность" контактов и его "внутренностей", его должен защищать от перегрузки автомат на меньший ток срабатывания. А перед реле нет автоматов? В прилагаемом к реле паспорте обязательно будет схема и описание подключения. Вот как написано в инструкции: Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо перед реле установить автоматический выключатель (АВ), который устанавливается в разрыв фазного провода, как показано на Схеме 2. Он должен быть рассчитан на номинальный ток нагрузки. Сообщение отредактировал Михаил1983 - 24.9.2021, 14:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот как написано в инструкции.. Написано и нарисовано.. Однако номинал защитного аппарата как правило не указан.Одни указывают в маркировке модели максимальный ток другие номинальный ток.. По-любому номинал автомата должен быть на ступень меньше. Ибо он в принципе не должен срабатывать час при токе 1,15Iн. Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2021, 14:32 |
||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |