Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какой кабель нужен для электрокосилки и бура? , Для электрической газонокосилки и земляного бура

IvanD
сообщение 20.9.2021, 8:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2021
Пользователь №: 58873



Здравствуйте, добрые люди. извините что я чайник в электричестве и разных там физических формулах.
Дело такое. У нас есть на даче
- электрическая газнокосилка ( Электрокоса Минск КГ-2400) - на 2400 Ват (2,4 киловат)
- электробур для земли (TEXAS EA 1200) - мощность Двигателя - 1.2 кВт (1200 Ват)

нам нужно купить удлинитель на дачу, чтобы пользоваться этой техникой. ещё нужно 50-метровый кабель. уже есть три кабеля, два по 16 метров, и один под 33 метра. используем их все одновременно подключив последовательно. не хватает ещё 50 метров чтобы полностью весь участок сада охватить. хотим посадить деревья и поставить чуть позже забор. чтобы не морочиться сильно - купили бур чтобы рыть ямы ним. ну и газонокосилка понятно, как же без неё.

вопрос такой. как рассчитать толщину каждой жилы кабеля, то есть наверное диаметр в мм?
у обоих видов техники нет заземления, вилка простая. то есть удлинитель тоже нужен без заземления (50 метровый).

по интернету как начинаю искать - то не понятно как выбрать этот кабель. одни говорят что напряжение падает когда кабель длиннее... ещё говорят что если слишком тонкий кабель - то может кабель перегореть и прийдется заново покупать потолще... но ведь и не хочется переплачивать лишние деньги за кабель, который будет толще чем надо. а то даже доллар за метр всего лишь за кабель - это уже немалая сумма, если кабель - 50 метров.

я что не могу найти, так это формулу, по которой надо считать этот диаметр жили/жил кабеля (или размер сечения), с мм.

то есть нужна формула, в которую я вписываю -
- 1200 или 2400 Ватт
- 16+16+33 метра - существующий кабель + ещё 50 м - докупленный кабель = 115 метров

и в итоге после подсчёта на выходе надо получить какое-то число - какой диаметр в миллиметрах должен быть у жилы кабеля, чтобы выдержать эти киловатты, и чтобы не упало до нуля напряжение при такой длине ( а это порядка 115 метров, да ещё если считать кабель до розетки - под землёй или где он там)...

вцелом люди тут говорят что толщина 0,75 мм - это мало и типа надо брать 1,5 мм. но на каком рассчёте это базируется? просто говорят так из головы... а хочется точно по науке посчитать. я уверен такие формулы существуют.

причём ещё надо учитывать, что уже существующие кабели может быть не не совсем идеально подходят, и изза них может быть уже немного падает напряжение. проблем конечно с газонокосилкой не замечено. нормально косит, не выключается, не перегревается. там три кабеля, - один самый толстый короткий, второй тоже короткий но потолще, и третий самый длинный на 3 метра - самый тонкий. точную толщину не помню (кажется размеры диаметров кабелей (в экранировании) где-то 9 мм, 7,5 мм и до 6 мм каждый, какие у них диаметры внутри не понятно. даже маркировки нормальной на них нет.).

о, и ещё. оказывается что жилы кабеля могут быть из разного металла. поэтому надо тоже как-то учитывать качества металла, то есть для разных металлов - диаметр тоже разный. в формуле надо учитывать ещё металл жилы

буду безгранично благодарен, кто поможет решить эту практическую задачку.

заранее спасибо

Сообщение отредактировал IvanD - 20.9.2021, 8:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Basill
сообщение 20.9.2021, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



Цитата(IvanD @ 20.9.2021, 8:30) *
У нас есть на даче
- электрическая газнокосилка ( Электрокоса Минск КГ-2400) - на 2400 Ват (2,4 киловат)
- электробур для земли (TEXAS EA 1200) - мощность Двигателя - 1.2 кВт (1200 Ват)

поставить чуть позже забор

( а это порядка 115 метров...)

В вашем случае самый правильный совет вот:
Цитата(чукча @ 20.9.2021, 9:28) *
Иван, участок у вас не совсем мелкий, и по уму было бы правильно его "электрифицировать". Т.е. установить на участке 3-4 или больше стационарных розеток и проложить между ними стационарный кабель заведомо достаточного сечения, .... И уже к этим розеткам подключать удлинитель гораздо меньшей длины.

Найдите на своем участке место (обычно, у границы), куда от вводного щита стационарно будет проложен под землёй бронированный (или подвешен воздушно на опорах - СИП) "толстый" кабель, чтобы обеспечить в глубине участка розетку с "нормальным" питанием, как будто это ввод прямо из питающей сети. Установите там маленький щиток с розеткой и включайте туда всё что захотите через гибкий удлинитель длиной не более 50 м из кабеля ПВС 2х2,5 мм.кв. Есть такие готовые, на катушках с ручкой , очень удобно, но можно сделать и самому.
Все эти игры с сопливыми кусками по 30-50 м из провода 0,75 заканчиваются в лучшем случае просадками и выходами из строя современного электроинструмента. А вам ещё забор строить, а это сварка, бетономешалка...
Посмотрите ещё ЗДЕСЬ - ничего там невозможного нет, стационарный кабель алюминиевый, по цене доступный. Это я вам пишу как реальный пользователь, ещё ни разу не пожалевший об однажды потраченном времени на это всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanD
сообщение 20.9.2021, 15:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.9.2021
Пользователь №: 58873



Цитата(Basill @ 20.9.2021, 14:09) *
2х2,5 мм.кв.


я уже готов купить такой кабель - "Удлинитель PowerPlant 50 м, 2x2.5мм2, 16А (JY-3021/50)"
мне главное было узнать по его толщине. это выглядит объективно подходящим. я сравнивал с другими кабелями, считал по формуле, учёл что при изготовлении может быть местами погрешность в толщине кабеля, короче я так понял что если считать по формуле 220 вольт для обоих устройств (так как напряжение может плавать по советскому стандарту в рамках 10%), то достаточно под 2 мм кв для толщины жилы. но просто для надёжности, так как если длительно работать то может нагреваться, ну и в самом деле может быть понадобится сварка или будет ещё перегиб или дефект изготовления, то немного накину толщины кабеля. да, пожалуй 2,5 кв мм - идеальный вариант. ну в смысле учитывая бюджет.
5-жильный кг-хм не подходит icon_wink.gif ложить под землю что-то - это ещё не понятно где покупать и куча других нюансов. я с такими не имел дело, да и есть опыт покупки вот так не того кабеля (когда надо был интернетный кабель, а купили телефонный, эх было дело... дорого обошлось, прям в канализации телефонной прокладывали).

короче возьму скорее всего этот
выглядит адекватно и надёжно (и по описаниям):

Цитата
ОписаниеУдлинитель предназначен для подключения широкого спектра компьютерной, бытовой и электронной техники к электрической сети переменного тока с номинальным напряжением не более 240В и номинальным током не более 16А. Кабель длиной 50 м позволит подключить технику в местах удаленных от стационарных розеток. Удлинитель оснащен розеткой евростандарта. Удлинитель PowerPlant станет отличным помощником в доме, офисе или на даче.

Технические характеристики:
Название: Удлинитель PowerPlant 50 м (JY-3021/50)
Количество розеток: 1 шт.
Длина кабеля: 50 м
Максимальная сила тока: 16 А
Сечение проводников: 2 х 2.5 мм2
Материал проводника: медь
Входные розетки: евростандарт
Сетевой кабель и вилка евростандарта
Выключатель: Нет
Цвет: черный
Размеры: 330x430x70 мм
Вес: 4,9 кг
Размеры в упаковке: 350х430х70 мм
Вес в упаковке: 4,9 кг
Упаковка: кулечек
Производитель: PowerPlant
Гарантия: 12 месяцев

да и то я думаю это "с запасом" (пусть и небольшим)

всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IvanD   Какой кабель нужен для электрокосилки и бура?   20.9.2021, 8:30
- - чукча   Иван, участок у вас не совсем мелкий, и по уму был...   20.9.2021, 9:28
- - Инк   Проще всего заюзать софт. Под Андроидом я юзаю Ele...   20.9.2021, 9:56
|- - Олега   Цитата(Инк @ 20.9.2021, 9:56) Допустимые ...   20.9.2021, 11:10
- - IvanD   я вот попытался найти калькулятор (ту прогру для Д...   20.9.2021, 12:41
- - Электромонтёр   Вам для интереса? Если же для практического примен...   20.9.2021, 13:23
- - Basill   Цитата(IvanD @ 20.9.2021, 8:30) У нас ест...   20.9.2021, 14:09
|- - IvanD   Цитата(Basill @ 20.9.2021, 14:09) 2х2,5 м...   20.9.2021, 15:09
- - IvanD   та нет, не для теории. для практики. на свою дачу ...   20.9.2021, 14:20
- - Basill   IvanD, Если нужно подешевле, то бронированный кабе...   20.9.2021, 14:30
- - Электромонтёр   Если вы не гарик который инженер то слушайте и дел...   20.9.2021, 14:38
|- - Инк   Цитата(Электромонтёр @ 20.9.2021, 14:38) ...   20.9.2021, 15:37
- - Олега   Я только про количество жил хотел бы у автора уточ...   20.9.2021, 15:46
|- - IvanD   Цитата(Олега @ 20.9.2021, 15:46) Я только...   20.9.2021, 17:58
|- - Олега   Цитата(IvanD @ 20.9.2021, 17:58) я без по...   21.9.2021, 12:45
|- - IvanD   Цитата(Олега @ 21.9.2021, 12:45) Нужно им...   22.9.2021, 20:45
- - Электромонтёр   ПВС зимой сматывать разматывать замучаетесь. Он ду...   20.9.2021, 16:01
|- - Инк   Понятно. Ну косилка зимой не актуальна, бур скорее...   20.9.2021, 16:45
- - Электромонтёр   Чернота да встречается но ни на что не влияет. Зим...   20.9.2021, 17:28
|- - чукча   Цитата(Электромонтёр @ 20.9.2021, 17:28) ...   21.9.2021, 0:39
- - Электромонтёр   Вспомнил как поперву тоже с электрокосилкой тример...   20.9.2021, 20:22
- - Электромонтёр   Чтобы каждый раз косить и думать а гдеж тот кабель...   21.9.2021, 8:29
|- - IvanD   Цитата(Электромонтёр @ 21.9.2021, 8:29) Р...   21.9.2021, 11:42
|- - Гость_Basill_*   Цитата(Электромонтёр @ 21.9.2021, 8:29) Р...   21.9.2021, 12:05
- - Сунцов Денис   Очень часто встречал в магазинах электротоваров: д...   21.9.2021, 11:47
- - Олега   Если на оборудовании стоит такой знак , то это об...   22.9.2021, 21:59
- - IvanD   мой удлинитель без заземления (не 1 класс), потому...   24.9.2021, 13:54
- - Олега   Лишь бы вы помнили об этом, если однажды купите пе...   24.9.2021, 16:34
- - IvanD   есть же куча техники, к-рая работает без заземлени...   24.9.2021, 22:13
|- - Олега   Цитата(IvanD @ 24.9.2021, 22:13) в советс...   24.9.2021, 23:14
|- - IvanD   Цитата(Олега @ 24.9.2021, 23:14) Ошибаете...   25.9.2021, 9:58
|- - Олега   Цитата(IvanD @ 25.9.2021, 9:58) для безоп...   25.9.2021, 11:12
- - с2н5он   или наймите кого, походу это будет дешевле и быстр...   25.9.2021, 12:31


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 0:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены