Испытание кабелея ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией в эксплуатации , Испытание кабелея ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией в эксплуатации устано |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание кабелея ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией в эксплуатации , Испытание кабелея ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией в эксплуатации устано |
10.9.2021, 16:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 |
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
На предприятии много кабелей ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией. Есть испытательная установка 0,1 Гц. Проблема в том, что кроме как в СТО Россетей, нигде не сказано про нормы и периодичность испытаний КЛ с ПВХ изоляцией в эксплуатации, с помощью установки 0,1 Гц. В протокол ссылаться на СТО я не могу, т.к. наше предприятие его не приняло. В ГОСТ Р 55025-2012 говорится про испытание только после прокладки. На что еще можно сослаться в протоколе. Завод-изготовитель «Электрокабель» Кольчугинский завод». |
|
|
![]() |
10.9.2021, 20:30
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
В ГОСТ Р 55025-2012 говорится про испытание только после прокладки. Параграф 10 гласит: "Указания по эксплуатации" пп.10.6.- после прокрадки. У вас же проложен? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
garrin33 Испытание кабелея ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией в эксплуатации 10.9.2021, 16:28
с2н5он Цитата(garrin33 @ 10.9.2021, 16:28) наше ... 10.9.2021, 17:17![]() ![]() ![]() |
|