![]() Двухклавишный выключатель и неправильная работа потребителей , Двухклавишный выключатель и неправильная работа потребителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Двухклавишный выключатель и неправильная работа потребителей , Двухклавишный выключатель и неправильная работа потребителей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2021 Пользователь №: 58836 ![]() |
Добрый день! Есть двухклавишный выключатель, снизу которого 3 клеммы (центральный является общей фазой но не факт, что это фаза, поясню дальше почему возникли сомнения, две другие клеммы на выход фаз для каждого из потребителей (в моем случае энергосберегающая лампа и проточный вентилятор). Проблема заключается в том, что при включении освещения вентилятор не работает. Как только выключаешь освещение - вентилятор работает как ни в чем не бывало.
Разобрался примерно со схемой подключения (фото ниже). Очень интересный факт, если отключить физически потребители (освещение и вентилятор), то на конечных контактах будет показывать якобы фазу. Поэтому со 100% вероятностью не могу сказать, что на выключателе именно фаза. Ну и еще дополню, что если перевести выключатель в положение выкл, то индикатор подсветки горит на нем. У кого есть какие предположения? Сообщение отредактировал sss11 - 6.9.2021, 8:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
С выключателем все нормально.
Похоже, что провод N, идущий на вентилятор, прицеплен на L, который идет на лампу. Перекиньте его на другой провод, идущий на лампу, согласно схеме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Похоже, что провод N, идущий на вентилятор, прицеплен на L, который идет на лампу. Разве вентилятор может работать последовательно с КЛЛ, да ёще чтобы она при этом не светилась и не моргала? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Разве вентилятор может работать последовательно с КЛЛ, да ёще чтобы она при этом не светилась и не моргала? Попробовал ради интереса собрать схему из последовательно соединенных: вентилятор ВЕНТС150С 24w 220v 0,13A и энергосберегающей лампы Navigator HCL-3U 20w 220-240v 0.09А и подал питание 230v. Ток цепочки установился в пределах 0,1 ампера. Вентилятор заработал, забрав львиную долю напряжения ( 175v ), но обороты были занижены. Оставшиеся 55v не смогли запустить лампу, а только светился край стеклянного баллона. Вспышек не было. Хотя не всякие энергосберегающие лампы ведут себя так же. Например NARAI 20w в этих же условиях излучала свет, хотя и очень тусклый. Получается, что и мое предположение тоже вполне оправданно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Получается, что и мое предположение тоже вполне оправданно. Удивительно. Я тоже пришёл к этой версии, но забраковал её как слишком сомнительную, а оно вон как ) Сообщение отредактировал Инк - 7.9.2021, 13:09 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 15:14 |
|
![]() |