Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обязательно ли УЗО на теплый пол 75 Вт

VAL555
сообщение 30.8.2021, 22:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.8.2021
Пользователь №: 58822



Прошу помочь советом. В санузле под керамогранит положили теплый пол 75 Вт. Стал смотреть инструкцию по подключению - указано, что необходим отдельный автомат + УЗО на 10мА. В интернете кто пишет что надо, кто- что автомат не надо, только УЗО, кто- что вообще ничего не надо - запутался у итоге. Вопрос: нужны ли УЗО и автомат, если нужны- какого номинала? В санузле будет присутствовать раковина и гигиенический душ, на входе в квартиру в щите стоит УЗО 40А, 30мА. Заранее спасибо за ответ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 31.8.2021, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Из прил. к СП 256:
"А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА."
Иными словами, если линия только для ванной комнаты, то рекоменд. 10 мА. Если на ванную+кухня+коридор, то 30 мА.

Цитата(Roman D @ 31.8.2021, 10:05) *
Тем паче сортир - ОСОБО ОПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
Что представляет бо́льшую опасность - когда мыльная вода на полу, или когда на́ссано ?
(я к тому, что "санузел" - не "сортир")
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.8.2021, 18:55
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11206
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 31.8.2021, 13:31) *
или когда на́ссано ?

Ну, по нашим старым понятиям - особо опасные помещения - это где два или более признака просто опасных помещений. В.т.ч.проводящие полы. Ну, не я же!

Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2021, 19:04


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.8.2021, 20:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 31.8.2021, 18:55) *
Ну, по нашим старым понятиям - особо опасные помещения - это где два или более признака просто опасных помещений. В.т.ч.проводящие полы. Ну, не я же!
Я на сортир (toilettes) УЗО не ставлю даже себе. Трубы за перегородкой, да и те пластик. Пол линолеум.. да хоть бы и плитка - розеток ни одной, ни к чему. Светильник - 2,6 м.


Цитата(VAL555 @ 31.8.2021, 9:15) *
Автомат .... на сколько ампер нужно установить?
Защиту от сверхтока для отдельной линии (к 75 Вт) - минимально возможную, достаточно АВ на 0,5 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2021, 9:28
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11206
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 31.8.2021, 20:33) *
Я на сортир (toilettes) УЗО не ставлю даже себе. Трубы за перегородкой, да и те пластик. Пол линолеум.. да хоть бы и плитка - розеток ни одной, ни к чему. Светильник - 2,6 м.

Вот что значит - человек знающий.
А ещё можно в sortir (по-французски - "выйти") со свечкой. Санитарно-технические приспособления током редко бьются.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.9.2021, 10:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 1.9.2021, 9:28) *
А ещё можно в sortir (по-французски - "выйти") со свечкой.
А еще с фонариком, иль с гаджетом его содержащим, иль со светлячками ))
Роман, "выйти" это всего лишь еврореверансы, мы-то в курсе чем пах Версаль. icon_wink.gif
Для нас сортир - это нужник, толчок, сральник..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены