![]() Обязательно ли УЗО на теплый пол 75 Вт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Обязательно ли УЗО на теплый пол 75 Вт |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2021 Пользователь №: 58822 ![]() |
Прошу помочь советом. В санузле под керамогранит положили теплый пол 75 Вт. Стал смотреть инструкцию по подключению - указано, что необходим отдельный автомат + УЗО на 10мА. В интернете кто пишет что надо, кто- что автомат не надо, только УЗО, кто- что вообще ничего не надо - запутался у итоге. Вопрос: нужны ли УЗО и автомат, если нужны- какого номинала? В санузле будет присутствовать раковина и гигиенический душ, на входе в квартиру в щите стоит УЗО 40А, 30мА. Заранее спасибо за ответ)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Из прил. к СП 256:
"А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА." Иными словами, если линия только для ванной комнаты, то рекоменд. 10 мА. Если на ванную+кухня+коридор, то 30 мА. Тем паче сортир - ОСОБО ОПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Что представляет бо́льшую опасность - когда мыльная вода на полу, или когда на́ссано ?(я к тому, что "санузел" - не "сортир") |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 23:09 |
|
![]() |