Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обязательно ли УЗО на теплый пол 75 Вт

VAL555
сообщение 30.8.2021, 22:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.8.2021
Пользователь №: 58822



Прошу помочь советом. В санузле под керамогранит положили теплый пол 75 Вт. Стал смотреть инструкцию по подключению - указано, что необходим отдельный автомат + УЗО на 10мА. В интернете кто пишет что надо, кто- что автомат не надо, только УЗО, кто- что вообще ничего не надо - запутался у итоге. Вопрос: нужны ли УЗО и автомат, если нужны- какого номинала? В санузле будет присутствовать раковина и гигиенический душ, на входе в квартиру в щите стоит УЗО 40А, 30мА. Заранее спасибо за ответ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
VAL555
сообщение 31.8.2021, 9:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.8.2021
Пользователь №: 58822



Автомат либо дифавтомат на сколько ампер нужно установить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.8.2021, 10:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(VAL555 @ 31.8.2021, 9:15) *
Автомат либо дифавтомат на сколько ампер нужно установить?

В инструкции написано, что нужен отдельный автомат +УЗО на 10 мА? Значит, ставим.
Не уверен, что дифавтоматы на 10 мА везде есть в продаже, я бы поставил УЗО на 10 мА, легче потом найти на замену, если что.
Автомат ставим по сечению питающего кабеля от щитка к теплому полу. Если проложен кабель 1,5 кв. мм, то по упрощённой методе принимаем В16А.
Нагрузки типа 75 Вт защищают на уровне устройства (встроенные плавкие предохранители и т. п.,) а не автоматов в щитке и квартирной электропроводки. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему