Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.8.2021 Пользователь №: 58816 ![]() |
Уважаемые знатоки!
Буду признателен за Ваши предположения и рекомендации в решении следующей проблемы. Требуется выявить причины отключения генератора по ошибке: "Ошибка заземления" после переключения АВР на генератор и подачи питания на нагрузку. Генератор: Pramac GSW170. Произведены несколько тестов для фиксации ошибок. Тест №1 (реальная ситуация). Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города. В щите АВР на выходе были включены все потребители, в том числе автомат системы ИБП. Генератора отработал 3 минуты и отключился по ошибке: "Ошибка заземления". Выявлено, что ток утечки на землю, зафиксированный контроллером генератора, составил порядка 30А. Данный ток также зафиксирован прибором APPA 138 (на месте токового датчика генератора), то есть отключение генератора не является ложным. Тест №2. Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города. В щите АВР на выходе были отключены все потребители, кроме автомата, питающего освещение объекта. То есть нагрузкой для генератора в данной ситуации являлось только освещение, автомат системы ИБП выключен, питание объекта осуществлялось в режиме работы инверторов ИБП от батарей. Генератор отработал 3 минуты и отключился по ошибке "Ошибка заземления". Тест №3. Произведена проверка генератора на тестовой нагрузке 60 кВт в течение 20 минут, замечаний по работе генератора нет. Также при прохождении других тестов замечаний по работе генератора нет. Сообщение отредактировал svshch - 25.8.2021, 11:48 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.8.2021 Пользователь №: 58816 ![]() |
Кстати, только что выяснил, что ДГУ подключен к общей земле здания.
И по ходу освещение объекта здесь не причём. Проблема в ЩО-2, который питает всё здание. 30 А - это пробой. Очень быстро превращается в большое количество дыма. К указанному ДГУ мало подробной информации. По крайней мере "ошибка заземления" ≠ "утечка на землю". Может, не 30 А, а 30 мА? ;) по крайней мере подходящая ПМСР цифра. Нет, 30А, мерили флюком на токоприёмнике. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 22:58 |
|
![]() |