Уважаемые знатоки!
Буду признателен за Ваши предположения и рекомендации в решении следующей проблемы. Требуется выявить причины отключения генератора по ошибке: "Ошибка заземления" после переключения АВР на генератор и подачи питания на нагрузку. Генератор: Pramac GSW170. Произведены несколько тестов для фиксации ошибок. Тест №1 (реальная ситуация). Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города. В щите АВР на выходе были включены все потребители, в том числе автомат системы ИБП. Генератора отработал 3 минуты и отключился по ошибке: "Ошибка заземления". Выявлено, что ток утечки на землю, зафиксированный контроллером генератора, составил порядка 30А. Данный ток также зафиксирован прибором APPA 138 (на месте токового датчика генератора), то есть отключение генератора не является ложным. Тест №2. Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города. В щите АВР на выходе были отключены все потребители, кроме автомата, питающего освещение объекта. То есть нагрузкой для генератора в данной ситуации являлось только освещение, автомат системы ИБП выключен, питание объекта осуществлялось в режиме работы инверторов ИБП от батарей. Генератор отработал 3 минуты и отключился по ошибке "Ошибка заземления". Тест №3. Произведена проверка генератора на тестовой нагрузке 60 кВт в течение 20 минут, замечаний по работе генератора нет. Также при прохождении других тестов замечаний по работе генератора нет. Сообщение отредактировал svshch - 25.8.2021, 11:48 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность света? фаз сколько? что за светильники?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.8.2021 Пользователь №: 58816 ![]() |
мощность света? фаз сколько? что за светильники? Светильник светодиодный ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K 33w 3300Лм IP65 1088000510 Световые Технологии шт. 9 Светильник аварийный светодиодный LYRA L-250 1ч 3.6вт LED постоянный IP42 настенный 4502000020 Световые Технологии шт. 4 Свет-к с/д LE ECO LED 36W 4000К 01 (20) LE061500-0024 LEEK шт. 2 В документации выполнено общее и аварийное (эвакуационное) освещение. Общее рабочее освещение выполнено во всех помещениях. Освещенность помещений принята согласно СНиП 23. 05-95*, СанПиН 2.4.1.1249-03. Типы и исполнение светильников соответствуют назначению и среде помещений. Светильники общего освещения помещений и в коридорах имеют открытые рассеиватели. В светильниках используются только светодиодные лампы, обладающих рядом преимуществ от ламп накаливания. Питание светильников общего освещения предусмотрено от щита ЩО. Питание светильников аварийного и эвакуационного освещения предусмотрено от щита аварийного освещения ЩАО. Наименование потребителя / Напряжение питания потребителя / Pyст. электроприемников, кВт / Ipасч., А ЩО / 220 / 0,40 / 0,60 ЩАО / 220 / 0,02 / 0,02 К гадалке не ходи: напутали где-то ноль с землёй. А что там контроллер показывает, не знаю. Возможно, пиковый ток в течение одного полупериода в момент отключения. Может быть проблема в вышедшем из строя конденсаторе одного из светильников? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Может быть проблема в вышедшем из строя конденсаторе одного из светильников? 30 А - это пробой. Очень быстро превращается в большое количество дыма. К указанному ДГУ мало подробной информации. По крайней мере "ошибка заземления" ≠ "утечка на землю". Может, не 30 А, а 30 мА? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2021, 12:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |