Привет форумчане! Сегодня ночью у нас была гроза. ПК, ИБП и модем от сети 220в. были отключены. Сплиттер ADSL был подключен к телефонной сети. Проснулся от грохота грозы, отключил электроснабжение на вводе (эл. рубильник) и вход сплитера. Утром включаю ПК-интернета нет, модем не включается. Видимо не успел вовремя отключить сплитер. Вообщем заменил модем ( не включался, грелся как утюг) - интернета нет. Поставил в ПК новую сетевую карту-всё заработало. Вопрос в следующем, что можно сделать, что бы вход сплитера автоматически отключался при выключении ИБП ПК?
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Да где же таких найти? Хотя найти то наверное можно, но это будет релюха на килограмм весом - здоровая. Вот и мне ничего компактного на ум не приходит. Даже в модульных автоматах зазор меньше 5 мм, поэтому они не считаются надёжным разрывом. Сообщение отредактировал Инк - 20.8.2021, 14:22 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот и мне ничего компактного на ум не приходит. Даже в модульных автоматах зазор меньше 5 мм, поэтому они не считаются надёжным разрывом. Есть модульные автоматы с двумя разрывами на полюс, но дорогие.Может обратить взор на релюшки типа РНЕ ? у них по 4 группы в ряд, можно последовательно 4 разрыва получить.. В конце концов... Хотится бАльшой разрыв - ставите бАльшой девайс. Чудес не предвидится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Есть модульные автоматы с двумя разрывами на полюс, но дорогие. Может обратить взор на релюшки типа РНЕ ? у них по 4 группы в ряд, можно последовательно 4 разрыва получить.. Олег, спасибо! Класно подсказал. У меня есть хорошие релюшки РЭН 33(Герметичные, корпус металлический) с хорошими контактами, но обмотки не на 220, а на 20вольт.Да и хрен с ним, трансформатор+диодный мост+конденсатор, реле работает беззвучно). ![]() Пришла идея, по моему есть смысл ею воспользоваться. Прошу прощения за колхоз, нарисовал на бумаге в упрощенном виде, без обмоток реле. такая схема будет сделана на каждый провод ТЛФ линии. Смысл по моему должен быть понятен. При отключении телефонной линии все выходные задействованные контакты реле К1 будут заземляться нормально замкнутыми контактами реле К2. Прошу спецов высказать своё мнение и поправить если что то не так. Заземление наверное лучше сделать отдельное? В схеме не нарисовал, то что выход К1.1. идёт на сплитер. Вот исправленная схема защиты сплитера. Второе фото правильное. Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 16:00 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Пришла идея Заземление наверное лучше сделать отдельное? Норм, должно работать. Я использовал землю из ближайшей розетки. Проверять релюхи на пробой будете? Я когда игрался с высоким напряжением делал разрядники из пробок от бутылок с диаметрально противоположно ввёрнутыми саморезами. 1 мм принимал за 1 кВ. Пробивает схемка 10 мм - значит около 10 кВ даёт. -------------------- I⚡⚡U/R