Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Добрый день.
Хочу сделать электрокотел своими руками на 30 кВт, 3 ТЕН по 10 кВт. Котел будет включаться только на ночной тариф и нагревать до 90 гр. теплоаккумулятор. Так как в электрике я "чайник" прошу вас если возможно давать марку приборов, чтобы знать что покупать. Котел будет стоять в отдельном помещении, так что щелчки контакторов не пугают. Вот схема что я хочу. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Я спрашивал как сделать управление котлом правильно. Я думал это форум электриков, а не телотехников...
Для теплотехников отвечаю, емкость стоит на 3 м.куб, заявленой мощности хватает, тены на 10 кВт в интернете навалом, и дома уже куплены. Есть здесь электрики чтобы ответить на мой вопрос? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Я спрашивал как сделать управление котлом правильно. Полагаю в вашем случае правильно будет держать свои шаловливые ручки подальше от управления котлами. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Нагрузка 380 Вт.
К сожалению в магазинах работают не совсем квалифицированные работники (у меня в городе) к сожалению, мак что приходится все считать самому. правильно ли я считаю вводной автомат 30000Вт/3 фазы=10000Вт на фазу/230 В=43,47А - получается 45 А контактор на ТЭН получается тоже 45 А или лучше побольше мощностью взять. Если бы мне за каждый раз когда я слышу фразу Полагаю в вашем случае правильно будет держать свои шаловливые ручки подальше от управления котлами. ![]() давали бы по 10 рублей, я был бы миллионером. Еще любят говорить Широко шагаешь штаны порвешь. Говорильщиков много, но я адекватный человек все понимаю и желаю таким людям просто всего хорошего ... Но почему то никто не говорит, тебе помочь? Зато много людей приезжают ко мне и сами просят им помочь. Жена мне уже плешь проела и говорит нельзя стоко работать, надо и отдыхать. Извините за лирику... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
правильно ли я считаю вводной автомат 30000Вт/3 фазы=10000Вт на фазу/230 В=43,47А - получается 45 А контактор на ТЭН получается тоже 45 А или лучше побольше мощностью взять. Процесс пошел. Считается не так, ток будет 45,5 А. Можно ставить АВ на 50 А (63 А). Соответственно пускатель на 63 А ( можно на 80 А). Соединение ТЭНов - треугольник. Соответствующее сечение кабельной разводки. Определитесь с напряжением оперативного тока, во избежание путаницы в дальнейшем. За дельту молчите, дело ваше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Уррра.... Заработало
Спасибо всем ![]() Процесс пошел. Считается не так, ток будет 45,5 А. Можно ставить АВ на 50 А (63 А). Соответственно пускатель на 63 А ( можно на 80 А). Соединение ТЭНов - треугольник. Соответствующее сечение кабельной разводки. Определитесь с напряжением оперативного тока, во избежание путаницы в дальнейшем. За дельту молчите, дело ваше. Теплоаккумулято будет нагреваться примерно от 40 до 90 градусов. Такой контактор подойдет? Сообщение отредактировал Kosty29 - 12.8.2021, 16:24 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Теплоаккумулято будет нагреваться примерно от 40 до 90 градусов. Большой разбег температур. Исходя из местных условий возможен и другой вариант (чуть сложнее): При достижении температуры (скажем 85 гр) ТЭНы переключаются с треугольника на звезду т.е. режим поддержания температуры (за теплотехнику ни-ни). В остальном работа семы управления остается прежней. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Большой разбег температур. Это не разбег температур и не гистерезис, а всего лишь начальная и конечная температуры теплоносителя за ночь. Думаю, переключение звезда тереугольник излишнее усложнение, тянущее ещё и установку дополнительного датчика, и как любое усложнение - снижение надёжности. Расчёт мощности нагревателя под установленный объём бойлера у автора выполнен верно, мой простой на пальцах расчёт только подтвердил его правильность. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Это не разбег температур и не гистерезис, а всего лишь начальная и конечная температуры теплоносителя за ночь. Можно назвать и "дельтой" и перепадом температур - это вопрос вкуса.... Думаю, переключение звезда тереугольник излишнее усложнение, тянущее ещё и установку дополнительного датчика, и как любое усложнение - снижение надёжности. Угу, регулярный перепад температуры в 50 гр очень повысит надежность работы тепловых приборов и разводки. Расчёт мощности нагревателя под установленный объём бойлера у автора выполнен верно, мой простой на пальцах расчёт только подтвердил его правильность. А причем здесь ваш расчет - о нем речь не идет и ваше авторство ни кто не оспаривает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |