Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Узип , Установка узип

Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 3.5.2021, 12:30
Сообщение #1





Гости






Интересует такой вопрос. В водной щите приходят 3 фазы. Можно ли ставить три однополюсных Узип и соединить контакты заземления перемычками? Или обязательна установка трехполюсного? PEN проводник разделен, повторное заземление есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Матвеич
сообщение 11.8.2021, 17:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50650



"Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе"
Перед УЗИП ставится токовая защита, при длительном и значительном превышении напряжения произойдёт его (автомата) отключение током варистора. Это если защита тоже однополюсная или предохранителями (сгорит соответственно).

Сообщение отредактировал Матвеич - 11.8.2021, 17:29