Узип , Установка узип |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Узип , Установка узип |
| Гость_Гость_Станислав_*_* |
3.5.2021, 12:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Интересует такой вопрос. В водной щите приходят 3 фазы. Можно ли ставить три однополюсных Узип и соединить контакты заземления перемычками? Или обязательна установка трехполюсного? PEN проводник разделен, повторное заземление есть.
|
|
|
![]() |
11.8.2021, 17:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 |
"Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе"
Перед УЗИП ставится токовая защита, при длительном и значительном превышении напряжения произойдёт его (автомата) отключение током варистора. Это если защита тоже однополюсная или предохранителями (сгорит соответственно). Сообщение отредактировал Матвеич - 11.8.2021, 17:29 |
|
|
Гость_Станислав_* Узип 3.5.2021, 12:30
Матвеич Нельзя. Потеря фазы, при наличии оставшихся в раб... 10.8.2021, 14:06
Shura_with_KINEF А если трёхфазных потребителей нет, то можно. Толь... 10.8.2021, 15:26
Олега Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗ... 10.8.2021, 16:55
Олега Цитата(Матвеич @ 11.8.2021, 17:14) Это ес... 11.8.2021, 21:55
Матвеич "Это "для трёхфазного потребителя" ... 12.8.2021, 12:04
Олега Цитата(Матвеич @ 12.8.2021, 12:04) .. ста... 12.8.2021, 14:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 6:13 |
|
|
|
|