Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Узип , Установка узип

Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 3.5.2021, 12:30
Сообщение #1





Гости






Интересует такой вопрос. В водной щите приходят 3 фазы. Можно ли ставить три однополюсных Узип и соединить контакты заземления перемычками? Или обязательна установка трехполюсного? PEN проводник разделен, повторное заземление есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 10.8.2021, 16:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе