Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.7.2021, 23:38
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго дня. Помогите разобраться, почему когда коснулся фазы с изолированной нейтралью, я получил удар, ведь при таком исполнении отсутствует связь с землей. И почему когда касаешься двухполюсным индикатором типа пин к фазе и заземлению показывает потенциал??? напряжение 660В, длина кабеля примерно метров 40. реле утечки исправно и БКИ в пускателе тоже.
|
|
|
![]() |
1.8.2021, 13:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Пассажир многоразовый, поэтому приняты меры, чтобы тёк по другим маршрутам
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Гость_Алексей_* Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током 31.7.2021, 23:38
с2н5он заземлитель из Вас хороший вышел 1.8.2021, 1:52
шахтер Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.7.2021, 23:38... 1.8.2021, 6:30
Roman D Это ж физика. Ёмкость и эта, как её. Индюк... тивн... 1.8.2021, 9:48
Инк Цитата(Roman D @ 1.8.2021, 9:48) Это ж фи... 1.8.2021, 10:54

в горле кость Цитата(Инк @ 1.8.2021, 10:54) Ага, вот с ... 1.8.2021, 15:27
шахтер Цитата(Roman D @ 1.8.2021, 9:48) Нейтраль... 1.8.2021, 14:53
с2н5он течет через пассажира вертухи? 1.8.2021, 12:51
Roman D Цитата(с2н5он @ 1.8.2021, 11:51) течет че... 1.8.2021, 19:39
eugevict Цитата(Roman D @ 1.8.2021, 19:39) А тот э... 1.8.2021, 20:43
Электромонтёр Костюм у него специальный про этих парней куча вид... 1.8.2021, 21:56
шахтер Цитата(Электромонтёр @ 1.8.2021, 21:56) К... 2.8.2021, 5:37
Олега Цитата(шахтер @ 2.8.2021, 5:37) И сила эт... 2.8.2021, 14:56
шахтер Цитата(Олега @ 2.8.2021, 14:56) БКИ не ре... 3.8.2021, 9:48
Олега Цитата(шахтер @ 3.8.2021, 9:48) АЗУР и е... 3.8.2021, 14:50

шахтер Цитата(Олега @ 3.8.2021, 14:50) По-вашему... 3.8.2021, 15:39

Олега Цитата(шахтер @ 3.8.2021, 15:39) Нет я сч... 3.8.2021, 16:08

шахтер Цитата(Олега @ 3.8.2021, 16:08) АЗУР умен... 3.8.2021, 16:19

Олега Цитата(шахтер @ 3.8.2021, 16:19) Ну Олег ... 3.8.2021, 16:56
Олега Цитата(шахтер @ 3.8.2021, 9:48) АЗУР... о... 3.8.2021, 15:46
Roman D К примеру: ТСН, он же трансформатор собственных ну... 2.8.2021, 10:08
Marten Цитата(Roman D @ 2.8.2021, 12:08) Вторичн... 3.8.2021, 3:39
шахтер Я в шахте не видел. Да тему как всегда засрали. А... 4.8.2021, 15:16
Олега Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 15:01) Я в шахт... 4.8.2021, 15:32
шахтер Олега, Олег я не настаивал на неисправности изоляц... 4.8.2021, 17:18
Олега Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 17:18) Олега, О... 4.8.2021, 17:48
шахтер Цитата(Олега @ 4.8.2021, 17:48) А какая у... 4.8.2021, 18:08
Олега Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 18:08) Так вот ... 4.8.2021, 19:24
шахтер Цитата(Олега @ 4.8.2021, 18:34) 20 кОм - ... 4.8.2021, 19:29
Олега Про "кучу кабелей" я уже ответил выше, о... 4.8.2021, 19:37
шахтер Цитата(Олега @ 4.8.2021, 19:37) Про ... 4.8.2021, 20:09
Олега Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 20:09) Так не б... 4.8.2021, 20:33
шахтер Цитата(Олега @ 4.8.2021, 20:33) Ну как не... 4.8.2021, 21:12
Олега Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 21:12) Передвиж... 4.8.2021, 22:26
шахтер Цитата(Олега @ 4.8.2021, 22:26) ТС не соо... 5.8.2021, 2:09
Roman D Там ещё нюанс с допзаземлением. 4.8.2021, 21:15
Сергей ДД Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.7.2021, 23:38... 7.8.2021, 22:10
Олега Цитата(Сергей ДД @ 7.8.2021, 22:10) Почит... 8.8.2021, 0:36
Сергей ДД Да нет на землю, замыкает через него. Не металичес... 9.8.2021, 7:50
Олега А на рисунке стрелочка с буквой "К". )) 9.8.2021, 23:25![]() ![]() ![]() |
|