Инспектор РМРС после проведения испытания дизель генератора написал замечание - Не соответствует требованиям данного документа, и п 2.5.4 приложения 4 раздела 10 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов
2.5.4 Во время работы генератора в номинальном режиме должно быть проверено действие его аппаратов управления при всех видах управления (местном, дистанционном, ручном, автоматическом), проведены измерения напряжения генератора и возбудителя (если таковой имеется), тока якоря (статора), тока возбуждения, частоты вращения (частоты), активной мощности, коэффициента мощности (при отсутствии измерительного прибора определяется расчетом). Коэффициент мощности не должен отличаться от номинального более чем на ± 5 %. Прошу экспертное мнение что хочет инспектор. ± 5 % относительно чего? Да испытания проводились нагрузочным устройством с косинусом 1 (активная нагрузка). Сообщение отредактировал prude - 22.7.2021, 14:03 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
![]() |
26.7.2021, 22:04
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А то, шо на нелинейной нагрузке измеритель косинуса аля фазомер кажэ 0,98 при реальном PF например 0,6, и в мозке энергетика возникает диссонанс.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
prude РМРС 22.7.2021, 14:01
с2н5он Цитата(prude @ 22.7.2021, 14:01) от номин... 22.7.2021, 16:05
prude На генераторе спецификация 487 кВА , 390 эл. кВт @... 22.7.2021, 16:28
с2н5он в НД № 2-030101-033 идет речь об генераторе 22.7.2021, 17:05
prude То есть необходимо дать нагрузку на генератор 390к... 23.7.2021, 6:34
с2н5он Цитата(prude @ 23.7.2021, 6:34) То есть е... 23.7.2021, 10:31
prude Цитата(с2н5он @ 23.7.2021, 7:31) если пра... 24.7.2021, 13:08
чукча Цитата(prude @ 22.7.2021, 14:01) 2.5.4 Во... 23.7.2021, 7:47
чукча Тоисть при нелинейной нагрузке штатный прибор пока... 24.7.2021, 13:19
prude Цитата(чукча @ 24.7.2021, 10:19) Тоисть п... 26.7.2021, 16:27
с2н5он и шо? 26.7.2021, 20:15
с2н5он не, в данном случае нужен отчёт, а с реальностью э... 27.7.2021, 0:34![]() ![]() ![]() |
|