сообщение 22.7.2021, 14:01
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Инспектор РМРС после проведения испытания дизель генератора написал замечание - Не соответствует требованиям данного документа, и п 2.5.4 приложения 4 раздела 10 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов

2.5.4 Во время работы генератора в номинальном режиме должно быть проверено действие его аппаратов
управления при всех видах управления (местном, дистанционном, ручном, автоматическом), проведены
измерения напряжения генератора и возбудителя (если таковой имеется), тока якоря (статора), тока
возбуждения, частоты вращения (частоты), активной мощности, коэффициента мощности (при отсутствии
измерительного прибора определяется расчетом). Коэффициент мощности не должен отличаться от
номинального более чем на ± 5 %.
Прошу экспертное мнение что хочет инспектор. ± 5 % относительно чего? Да испытания проводились нагрузочным устройством с косинусом 1 (активная нагрузка).

Сообщение отредактировал prude - 22.7.2021, 14:03


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 24.7.2021, 13:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1379
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Тоисть при нелинейной нагрузке штатный прибор показывает погоду на марсе.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 26.7.2021, 16:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(чукча @ 24.7.2021, 10:19) *
Тоисть при нелинейной нагрузке штатный прибор показывает погоду на марсе.

Правильно понимаете.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 0:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены