Расчет однофазного кз за трансформатором

Гость_Гость_Diletant12345_*_*
сообщение 20.7.2021, 13:32
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Считаю ток однофазного кз за трансформатором 2500/10/0,4 и результаты меня смущают. По максимально упрощенной формуле, сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Проверьте и направьте на путь истинный, пожалуйста. Iк(1) = 230/0,0039 (по данным из интернета 0,0039 Ом - сопротивление Zт/3 трансформатора 2500/10/0,4). Получается, Iк(1) = 58974 А. Это не слишком много? Тут ток трехфазного кз как бы 60кА примерно. Разве может быть такое? Помогите плз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 21.7.2021, 7:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Если счтитаь что тр-р подключен к мощной сети.
В сети с глухозаземленной нейтралью ток 3-х ф кз сопоставим с током 1ф кз, а в некоторых случаях может быть даже меньше.