В частном доме установлен электрокотел мощностью 12кВт.
В щитке стоит входной автомат на 63А. После этого автомата стоит 2 УЗО.

1 УЗО на 63А, ток сработки 300мА. Данное УЗО соединяется с автоматом на 63А. Эта группа для электрокотла.

2 УЗО такое же как и 1. Оно идет на группу автоматов для кухонной техники. Так же отдельно без УЗО подключены автоматы другой электрики в доме.

Вопрос в следующем. При включении котла, либо при увеличении температуры и соответственно потребляемой мощности, отрубает УЗО, которое идет для автоматов кухни. В чем может быть причина? Автоматы новые, котел тоже. Все защемлено. Ноль и земля подключены правильно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 16.7.2021, 12:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1083
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Могу предположить: исходная неисправность нагревателей котла где-то у N конца (подправил) ТЭНов. Наводка напряжения на N конец создаёт такой же ток, как с фазного. Получается в этой точке утечка на N или PE (земля) не искажает баланс УЗО1 и позволяет этому УЗО не выключаться.
Похоже, что эта утечка поступает на N шину (справа внизу) и выключает УЗО2 уже разностью токов.

1. Нужен ремонт ТЭНов.
2. Слишком большой ток УЗО (300мА), ставьте на 30мА.
3. Проверьте, соединена N и PE шины на вводе в дом (в ВРУ).
4. Если утечка поступает на N шину (справа внизу) вместо PE, значит они попутаны.

Неисправность ТЭНов существенная, раз появляется такой большой ток 300мА. При бОльшей температуре ТЭНов поры в металлической оболочке расширяются и утечка увеличивается.

Сообщение отредактировал -Mike- - 16.7.2021, 13:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Анастасия_*   УЗО   15.7.2021, 7:14
- - Костян челябинский   Ошибка в подключении нуля и\или земли   15.7.2021, 7:32
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Костян челябинский @ 15.7.2021, 7...   16.7.2021, 9:24
- - шахтер   Ищем электрика на месте, как находим зовем. В кра...   15.7.2021, 7:38
|- - Анастасия_72   Цитата(шахтер @ 15.7.2021, 8:38) Ищем эле...   15.7.2021, 8:48
|- - шахтер   Цитата(Анастасия_72 @ 15.7.2021, 8:48) Ко...   15.7.2021, 9:40
- - с2н5он   узо местами попробуйте поменять котёл/узо на 380?   15.7.2021, 12:26
|- - Анастасия_72   Цитата(с2н5он @ 15.7.2021, 13:26) узо мес...   15.7.2021, 13:22
- - с2н5он   тогда первое с какой целью столько нулевых шин? ос...   15.7.2021, 15:24
- - Анастасия_72   Каждому УЗО своя нулевая шина   15.7.2021, 19:08
- - с2н5он   зачем?   15.7.2021, 20:20
- - Dimka1   Цитата(Гость_Анастасия_* @ 15.7.2021, 7:1...   16.7.2021, 7:34
- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 16.7.2021, 7:34) Мэм, вы ...   16.7.2021, 9:38
- - Гость_Заглянувший   Мощность 12кВ для однофазного котла(55А только на ...   16.7.2021, 9:48
- - 4ainic   Вариант 1 попроще - Отключить УЗО2. Котёл не включ...   16.7.2021, 10:01
- - Shura_with_KINEF   Не зная марки и модели УЗО нельзя быть уверенным, ...   16.7.2021, 11:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2021, 11:1...   16.7.2021, 12:09
- - 4ainic   Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2021, 11:1...   16.7.2021, 11:24
- - -Mike-   Могу предположить: исходная неисправность нагреват...   16.7.2021, 12:19
- - -Mike-   Вам нужен знающий электрик, покопаться придётся...   16.7.2021, 13:25