![]() Расчет кабеля , Учусь на 3 курсе но никак не могу понять основы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет кабеля , Учусь на 3 курсе но никак не могу понять основы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58706 ![]() |
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем?
Или в этом на этот случай есть другой способ? Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Напряжение 380 я так понимаю 3 фазы, активная мощность 230кВт. если по простому, то берём косинус 0.8 чтобы наверняка (это вариант при котором полная мощность будет равнятся 230/0.8=287.5кВА подробнее что такое активная и полная мощность Вам должны были рассказывать или можно потратить 5 минут и прочитать в гугле) теперь находим ток, который будет идти по проводам он равен 287500/380/1.73= 437А.(как считать ток в трёхфазной цепи тоже есть в гугле) Теперь можно открыть таблицы сечения ://eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/ проводников и подобрать кабель например при открытой проводке(каждая жила отдельно) медным кабелем можно использовать кабель/шину на 180мм кв. но для нормального проектирования ещё используется проверка по току КЗ и данные конкретного кабеля. А для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди держат 510 ампер или 335кВА активной мощности на 380Вольтах.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 20:35 |
|
![]() |