![]() Две клеммы заземления под один болт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Две клеммы заземления под один болт |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа, выскажите свое мнение по такому вопросу, можно ли в шкафу с электрооборудованием на шину PE сажать два провода заземления устройств под один болт?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Прежде всего, каждый РЕ под своим болтом, это для тех кто эксплуатирует - просто удобно, и буржуи здесь не причем.
Кроме этого, нельзя сажать N проводники под один болт, особенно линий с разными фазами, это не редко приводит к авариям, горит оборудование. К РЕ это не относится. В третьих, РЕ, в отличии от N, каждый год должны проверяться представителями электролаборатории, и два проводника под одним болтом, хорошо затянутым и проверенным хотя-бы раз в год, вполне нормально. И четвертое, в современных щитах и щитках, если не хватает мест для крепления РЕ и N, это просчет проектанта. Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.7.2021, 17:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 4:17 |
|
![]() |