Здравствуйте! Делали для заказчика шкафы управления электроприводами, при приемке выкатили замечание, что лампочка на двери шкафа (220В), индицирующая питание шкафа не защищена стеклом, ссылаясь на п. 3.6 ГОСТ 12.2.007.0-75,
дословно "Отсутствует оболочка «защитное стекло на внутренней стороне двери для сигнальной лампы “Питание шкафа”, Знак безопасности." Кто-то сталкивался с таким? |
|
|
![]() |
11.7.2021, 1:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Неэлектротехнический персонал имеет право выполнять операции включения, переключения, выключения. Оболочка должна иметь IP не ниже 3Х и 4Х для щитков 1 и 2 классов соответственно. Если органы управления аппаратов скрыты за дверцей и НЭП должен иметь доступ к нутру, то в щите д.б. оперативная панель с минимальной IP30. Для ЭТП достаточно IP2XC . Про отдельные защитные панели или колпачки для оборудования размещенного на дверце в ГОСТ32397-2013 ничего не сказано. Думаю, что IP должно быть не ниже чем у оперативных панелей, а значит самое простое - использовать арматуру с соответствующим IP на корпусе.
Вообще-то шкафы должны бы собираться не от балды, а по ГОСТ либо ТУ. Их тоже проектируют, по ТЗ от Заказчика.. Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2021, 1:34 |
|
|
| Гость_Гость_Станислав_*_* |
12.7.2021, 11:35
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Неэлектротехнический персонал имеет право выполнять операции включения, переключения, выключения. Оболочка должна иметь IP не ниже 3Х и 4Х для щитков 1 и 2 классов соответственно. Если органы управления аппаратов скрыты за дверцей и НЭП должен иметь доступ к нутру, то в щите д.б. оперативная панель с минимальной IP30. Для ЭТП достаточно IP2XC . Про отдельные защитные панели или колпачки для оборудования размещенного на дверце в ГОСТ32397-2013 ничего не сказано. Думаю, что IP должно быть не ниже чем у оперативных панелей, а значит самое простое - использовать арматуру с соответствующим IP на корпусе. Вообще-то шкафы должны бы собираться не от балды, а по ГОСТ либо ТУ. Их тоже проектируют, по ТЗ от Заказчика.. В шкафу стоят автоматы, контакторы, различные реле, но вопросов к тому что их отдельно закрывать от прикосновения не было, чтобы персонал выполнить мог отключение автомата, и не было вероятности тыкнуть чем-то в контактное соединение, прикопались только к лампочке |
|
|
Гость_Станислав_* Защитная оболочка 9.7.2021, 10:46
ab111 Да. Сталкивался и сталкиваюсь постоянно.
Требуется... 9.7.2021, 10:52
Гость_Станислав_* Это просто можно брать и всю монтажную панель шкаф... 9.7.2021, 10:59
ab111 Цитата(Гость_Станислав_* @ 9.7.2021, 10:5... 10.7.2021, 21:02
Гость_Станислав_* Цитата(ab111 @ 10.7.2021, 21:02) Речь иде... 12.7.2021, 11:26
Олега Цитата(Гость_Станислав_* @ 12.7.2021, 11... 12.7.2021, 11:49
Гость_Станислав_* Цитата(Олега @ 12.7.2021, 11:49) Так быва... 12.7.2021, 12:00
Олега Цитата(Гость_Станислав_* @ 12.7.2021, 12... 12.7.2021, 15:57
Олега Цитата(Гость_Станислав_* @ 9.7.2021, 10:4... 9.7.2021, 16:50
с2н5он во-во "3.6. Требования к оболочкам", а н... 9.7.2021, 17:42
eugevict Интересно, а как эта "лампочка" обзывает... 9.7.2021, 18:46
Олега Какое стекло или колпачок (отдельный) "на вну... 9.7.2021, 20:28
чукча Минетжеры заказчиков любят побредить, сочиняя заме... 10.7.2021, 19:12
с2н5он почитайте внимательнее пункт, там о другом пишется 10.7.2021, 21:12
eugevict Цитата(Гость_Станислав_* @ 9.7.2021, 10:4... 10.7.2021, 23:32![]() ![]() ![]() |
|