Всем добра, подскажите пожалуйста как правильно подключить обогреватель. Купил проточный обогреватель . Он оказался без штекера. Обогреватель мощностью 7 kw. Провод от него идёт толстый и состоит из 4 жил. А розетка имеет место только для 3 жил. Подскажите дилетанту как все это подключить правильно. Фото инструкции прилагаю.
Заранее спасибо за ответы В обогревателе 2 фазы , ноль и заземление, а в розетке фаза , ноль и заземление. Сообщение отредактировал Роман 1122 - 6.7.2021, 17:58 |
||
|
|||
![]() |
8.7.2021, 6:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вместо розеточки поставить автоматик на шишнадцать амперушок. Завести одну из двух линий на нагреватель. Ноличек и землюшку соединть качествененько-сварочкой, опресовочкой. Имхо: будет надежненько.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
Роман 1122 Проточный обогреватель 7 kw 6.7.2021, 18:00
с2н5он у вас водогрей на 380, а розетка на 220 и что за р... 6.7.2021, 18:00
Роман 1122 Да, розетка на 220, обычная. Фаза ноль и заземлени... 6.7.2021, 18:11
Shturman1 в простую розетку этот зверь не подключить. 6.7.2021, 18:17
ab111 Почитайте эту тему:
http://www.electrik.org/forum/... 6.7.2021, 19:05
Из России Цитата(ab111 @ 6.7.2021, 19:05) Может быт... 6.7.2021, 19:33
Shura_with_KINEF Если использовать половину мощности нагревателя, т... 6.7.2021, 21:41
Роман 1122 Понятно, всем большое спасибо за помощь! 7.7.2021, 23:03![]() ![]() ![]() |
|