![]() Помогите пожалуйста определится с автоматическими выключателями , Автоматические выключатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите пожалуйста определится с автоматическими выключателями , Автоматические выключатели |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58690 ![]() |
Всех приветствую
Делал мне недавно электромонтаж электрик (частичный электромонтаж) 5 этажка панельный старый дом годов 86ых, заменили входящие провода на медь 6кв поставили автомат вводной 40а Далее вывели 2 отдельные линии ; 1 линия ВВГНГ 2х2.5 на бойлер в туалет на него автомат 25А 2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а 3 автомат 25А остальная квартира включая розетки освещение и т.д Квартира 3ком И ещё менялся счётчик на Меркурий 201.5 Вопрос знатокам корректно ли подобраны автоматические выключатели ? Подбирал все комплектующие сам электрик) Приходили пломбировать счётчик подсказали что автоматы слишком с запасом стоят, кому верить непонятно. Автоматы стоят IEK вводной de craft |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) Цитата Номиналы всех автоматов завышены Цитата на 2,5 - до 20 А (обычно ставят 16), на 4 - 25 А, на 6 - 32 А. Кроме 3-й линии, автоматы на пределе, но в наши времена лучше на 2-ю линию=25А, на 1-ю=20А. На третью линию - автомат 16А (тем более старая алюминиевая проводка), как собственно всё жизнь и устанавливали в МКД с алюминиевой проводкой. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Как Вас понимать? Это соответствующие максимальные номиналы для разных сечений медной проводки. На алюминий 2,5 максимально 16, желательно меньше - 10 или экзотический 13. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |