Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

PLC связь , ищем

с2н5он
сообщение 18.6.2021, 13:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23395
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ситуация описана, что можно поделать ещё?
счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 22.6.2021, 20:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата
но он же писал, что когда потребителей отсоединяет, то счетчики видны и когда их ставят ближе к системе управления, то тоже видны, т.е. через скрутки все проходит

Ну так правильно, это и логичнее.
Чем ближе к ТП с установленным основным оборудованием, тем сильнее сигнал + установка ретранслятора еще усиливает (Через скрутки проходит сигнал , потому что он мощный усиленный в местах)Именно для этого и разработали усилители
И внимательно прочитайте про опору номер 5 , она в самой дальней точке и при установке ретрансятора, все заработало.
То есть сигнал проседает именно на протяжении линии

емкости, установленные прктически у каждого потребителя в каком то оборудовании , НО это ПОСЛЕ счетчиков , а не ДО счетчика
Тем более, что счетчик на опоре 5, сам не вышел на связь, то есть конденсаторов на его пути к роутеру не может быть

Тут проблема в том, что нет чем измерить полезный сигнал на протяжении всей линии.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   PLC связь   18.6.2021, 13:31
- - yuoras   Если все таки выходит на связь, теряется полезный ...   18.6.2021, 19:52
- - с2н5он   1. про шумы в курсе, но этого надо ещё выбить у ру...   18.6.2021, 22:01
- - yuoras   Цитата2. можно подробнее - сигнала счётчиков? чем?...   20.6.2021, 11:43
|- - с2н5он   спасибо, ещё вопросы Цитата(yuoras @ 20.6.202...   20.6.2021, 13:29
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 10:43) Осцилог...   22.6.2021, 11:56
|- - yuoras   Цитата(Roman D @ 22.6.2021, 10:56) Даже н...   22.6.2021, 14:48
- - yuoras   с2н5он, Цитатаснова не понял, PLC идёт по фазе, к...   20.6.2021, 18:34
- - с2н5он   Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 18:34) Во втор...   20.6.2021, 21:56
- - yuoras   Цитатаещё не сказал - на этой же ТП счётчики, где ...   21.6.2021, 14:14
- - с2н5он   уровень сигнала мерять нечем, у нас нет приборов, ...   22.6.2021, 10:48
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 22.6.2021, 9:48) уровень ...   22.6.2021, 11:12
- - с2н5он   нее, у нас доступа до этого нет, хотя по концентра...   22.6.2021, 11:54
- - Dimka1   Цитата(с2н5он @ 18.6.2021, 13:31) ситуаци...   22.6.2021, 18:50
- - yuoras   Dimka1, конденсаторы действительно играют негативн...   22.6.2021, 19:28
|- - Dimka1   Цитата(yuoras @ 22.6.2021, 19:28) Я все т...   22.6.2021, 19:46
- - yuoras   Цитатано он же писал, что когда потребителей отсое...   22.6.2021, 20:22