Как-то раз оперся на мойку (из нержавейки) и стиралку (с поцарапанным корпусом) и почувствовал электричество. Довольно неприятно...
Взял фазный детектор (отвертку) и оказалось, что на корпусе стиралки есть фаза, в прочем, выяснилось, что и на холодильнике, и на микроволновке. Меня это напрягло. Начал изучать. Взял мультиметр.... От стиралки к водопроводной трубе намерял 110В 18-26мА. Погуглил.... Решил поставить УЗО. В итоге, учитывая, что 18-26мА мне уже больно я купил дифавтомат с порогом 10мА, а именно IEK АВДТ32. Установил его на удлинитель в который воткнута стиралка. Проверил кнопкой тест - работает. Даже убедился, что вилку нужной стороной вставил и фаза приходиться именно туда, где она обозначена на автомате. Померял ток между стиралкой и водопроводной трубой - 20мА, но ничего не произошло. Ведь должен же был сработать? Ну ладно, проверил на практике - снова руками на стиралку и трубу. Больно, а автомат не реагирует. Взял просто провод и кинул от стиралки к трубе. И снова ничего. Мне это надоело. Взял лампочку на 3 Вт и запитал ее фазу из дифавтомата, а ноль сунул в розетку до автомата. И о чудо - оно выключилось. Вот такие мои изыскания. Помогите. Почему на срабатывает когда меня током бьет? |
![]() |
|
![]() |