Расчет силы тока на обмотках электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет силы тока на обмотках электродвигателя |
12.6.2021, 10:52
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2021 Пользователь №: 58625 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить следующую проблему:
Я приобрел электродвигатель АДМ80В4У2 предназначенный для 380 В мощностью 1.5 кВт. Сила тока указанная на шильдике -- 3.78 А. Я перепаял обмотки электродвигателя для соединения по схеме треугольник, т.к. изначально предусмотрено только подключение по схеме "звезда". После рассчитал необходимую емкость пуско-рабочего конденсатора для работы от 220 В -- получилось 80 мкФ. Я подключил конденсатор на 80 мкФ к двигателю, запустил его от 220 В, и измерил клещами силу тока на тех проводах, что отходят от конденсатора. Конденсатор подключен к обмоткам 1 и 2 ( w и u ) , а провод от сети подключен к 2 и 3 ( u и v ). Прибор показывает силу тока 7.5 А. При этом напряжение в сети 237 В. Вчера измерения показывали силу тока 7 А. Я правильно понимаю, что эта сила тока выше номинального значения? Или допустимого? На сколько я знаю, сила тока при подключении к 220 В выше силы тока, при подключении к 380 В на 70%: по крайней мере, то что я видел в примерах, давало такое соотношение. То есть, сила тока на моих обмотках должна быть около 6.4 А? Или нет? Нужно ли менять конденсатор на менее емкий? Сообщение отредактировал Magenta - 12.6.2021, 12:57 |
|
|
![]() |
14.6.2021, 12:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Цитата Получается, что, когда производители указывают на шильдике 220/380, то они имеют в виду трехфазную 220? Правильно ли я понимаю, что такие электродвигатели вообще не предназначены для работы от однофазной сети 220 В? Вообще-то "предназначен для работы от однофазной сети" и может работать от неё - разные понятия. Строго говоря, что мотор "предназначен для" можно считать только если это прямо указано его производителем. Хотя да, при этом любой мотор, где предусмотрен "треугольник" на 220, может работать от однофазной сети через конденсатор. Более того, сможет как-то работать и мотор, где такой "треугольник" не предусмотрен, но тут уже смотря что понимать под "работать". Цитата Что значит "в отличии от трёхфазной сети, при питании от одной фазы ток в ней - это не ток каждой обмотки, а сумма токов всех обмоток"? Какой из этого вывод я должен сделать? Этот ток выходит за пределы допустимого или нет? Такой вывод, что этот суммарный ток мало что говорит о токах в каждой обмотке. Цитата Сегодня снова измерял ток: получилось, что на ноле показывает ток вообще 2 А, а на фазах 7 - 7,5 А. Может конечно где-то ошибся. Надо будет еще раз перепроверить. Что-то странное вы измеряете. Токи в "нуле" и "фазе" питающего кабеля не могут отличаться в принципе по законам природы, а ток через конденсатор должен быть заметно меньше тока в кабеле. Цитата 60 градусов на холостом это нормально? Просто я не пользовался никогда такими мощными двигателями, максимум 400 Вт, поэтому не понимаю, нормальная ли это температура для электродвигателя работающего на холостом ходу. Вообще не привычно, что двигатель так нагревается. Врождённая неустранимая кривизна такого варианта питания в том, что оптимальная ёмкость конденсатора сильно зависит от реальной нагрузки мотора. Без нагрузки там всё заведомо перекошено, отсюда и нагрев мотора, а насколько он может быть сильный - х. его з.. Пробуйте, проверяйте и подбирайте ёмкость с вашей конкретной нагрузкой. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Magenta Расчет силы тока на обмотках электродвигателя 12.6.2021, 10:52
Костян челябинский А зачем нужны были эти танцы с бубном с конденсато... 12.6.2021, 12:29
в горле кость Цитата(Magenta @ 12.6.2021, 10:52) Я прио... 12.6.2021, 13:10
eugevict Цитата(Magenta @ 12.6.2021, 10:52) Нужно ... 12.6.2021, 15:07
Magenta Цитата(eugevict @ 12.6.2021, 15:07) Не по... 12.6.2021, 20:30
шахтер Чисто из практики ток трехфазного двигателя в тре... 12.6.2021, 18:47
чукча Цитата(Magenta @ 12.6.2021, 10:52) Я прио... 13.6.2021, 8:25
Magenta Цитата(чукча @ 13.6.2021, 8:25) При перех... 13.6.2021, 18:49
eugevict Цитата(Magenta @ 13.6.2021, 18:49) Сегодн... 14.6.2021, 1:46
в горле кость Цитата(Magenta @ 13.6.2021, 18:49) Получа... 14.6.2021, 14:18
шахтер Вот двигатель трехфазный в треугольнике мошность 1... 13.6.2021, 13:18
eugevict Цитата(шахтер @ 13.6.2021, 13:18) Вот дви... 13.6.2021, 14:30
чукча Цитата(шахтер @ 13.6.2021, 13:18) Вот дви... 13.6.2021, 16:09
шахтер Цитата(чукча @ 13.6.2021, 16:09) А какой ... 13.6.2021, 16:59
шахтер Что можно еще добавить двигатель у меня этот тысяч... 13.6.2021, 14:55
Magenta Цитата(чукча @ 14.6.2021, 12:28) Без нагр... 14.6.2021, 19:47
чукча Одно плохо, нынче дебилизмов гораздо больше, чем а... 14.6.2021, 15:03
Magenta Вот схема. В тех местах, где я провел измерения, я... 14.6.2021, 15:17
eugevict Цитата(Magenta @ 14.6.2021, 15:17) Вот сх... 14.6.2021, 15:47
Magenta Спасибо за книгу, жаль, что информация из нее не п... 14.6.2021, 18:07
eugevict Цитата(Magenta @ 12.6.2021, 10:52) Я пере... 14.6.2021, 20:30
Magenta Цитата(eugevict @ 14.6.2021, 20:30) А как... 14.6.2021, 20:45
eugevict А переставить конденсатор на другую фазу двигателя... 15.6.2021, 0:29
Magenta Цитата(eugevict @ 15.6.2021, 0:29) А пере... 15.6.2021, 9:29
eugevict Цитата(Magenta @ 15.6.2021, 9:29) Можно к... 15.6.2021, 13:17
шахтер Цитата(eugevict @ 15.6.2021, 13:17) А за ... 17.6.2021, 8:45
eugevict Цитата(шахтер @ 17.6.2021, 8:45) А каким ... 17.6.2021, 15:24
шахтер Цитата(eugevict @ 17.6.2021, 15:24) Цешка... 17.6.2021, 16:39
eugevict Цитата(шахтер @ 17.6.2021, 16:39) Так нап... 17.6.2021, 20:22
шахтер Цитата(eugevict @ 17.6.2021, 20:22) Естес... 19.6.2021, 9:30
чукча Цитата(шахтер @ 19.6.2021, 9:30) Автор то... 19.6.2021, 10:03
шахтер Цитата(чукча @ 19.6.2021, 10:03) Ну так и... 19.6.2021, 11:42
чукча Ещё раз:
Цитата(чукча @ 13.6.2021, 8:25) ... 19.6.2021, 14:13
шахтер Цитата(чукча @ 19.6.2021, 14:13) Ещё раз:... 19.6.2021, 14:47
чукча Думал ты кинешься в рассуждения и вычисления, а ты... 20.6.2021, 9:11
шахтер Цитата(чукча @ 20.6.2021, 9:11) Думал ты ... 20.6.2021, 18:35
чукча Цитата(шахтер @ 20.6.2021, 18:35) Да я со... 21.6.2021, 8:08
шахтер Да ладно у меня четыре разных частотника есть. Дав... 21.6.2021, 9:43
Rezo Цитата(чукча)....."при идеально подобранной ф... 21.6.2021, 18:51
шахтер Цитата(Rezo @ 21.6.2021, 18:51) В том-то ... 21.6.2021, 20:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 16:17 |
|
|
|
|