Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить следующую проблему:

Я приобрел электродвигатель АДМ80В4У2 предназначенный для 380 В мощностью 1.5 кВт. Сила тока указанная на шильдике -- 3.78 А. Я перепаял обмотки электродвигателя для соединения по схеме треугольник, т.к. изначально предусмотрено только подключение по схеме "звезда". После рассчитал необходимую емкость пуско-рабочего конденсатора для работы от 220 В -- получилось 80 мкФ.

Я подключил конденсатор на 80 мкФ к двигателю, запустил его от 220 В, и измерил клещами силу тока на тех проводах, что отходят от конденсатора. Конденсатор подключен к обмоткам 1 и 2 ( w и u ) , а провод от сети подключен к 2 и 3 ( u и v ). Прибор показывает силу тока 7.5 А. При этом напряжение в сети 237 В. Вчера измерения показывали силу тока 7 А.

Я правильно понимаю, что эта сила тока выше номинального значения? Или допустимого? На сколько я знаю, сила тока при подключении к 220 В выше силы тока, при подключении к 380 В на 70%: по крайней мере, то что я видел в примерах, давало такое соотношение. То есть, сила тока на моих обмотках должна быть около 6.4 А? Или нет? Нужно ли менять конденсатор на менее емкий?

Сообщение отредактировал Magenta - 12.6.2021, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 14.6.2021, 12:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1387
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата
Получается, что, когда производители указывают на шильдике 220/380, то они имеют в виду трехфазную 220? Правильно ли я понимаю, что такие электродвигатели вообще не предназначены для работы от однофазной сети 220 В?

Вообще-то "предназначен для работы от однофазной сети" и может работать от неё - разные понятия. Строго говоря, что мотор "предназначен для" можно считать только если это прямо указано его производителем. Хотя да, при этом любой мотор, где предусмотрен "треугольник" на 220, может работать от однофазной сети через конденсатор. Более того, сможет как-то работать и мотор, где такой "треугольник" не предусмотрен, но тут уже смотря что понимать под "работать". icon_smile.gif

Цитата
Что значит "в отличии от трёхфазной сети, при питании от одной фазы ток в ней - это не ток каждой обмотки, а сумма токов всех обмоток"? Какой из этого вывод я должен сделать? Этот ток выходит за пределы допустимого или нет?

Такой вывод, что этот суммарный ток мало что говорит о токах в каждой обмотке.

Цитата
Сегодня снова измерял ток: получилось, что на ноле показывает ток вообще 2 А, а на фазах 7 - 7,5 А. Может конечно где-то ошибся. Надо будет еще раз перепроверить.

Что-то странное вы измеряете. Токи в "нуле" и "фазе" питающего кабеля не могут отличаться в принципе по законам природы, а ток через конденсатор должен быть заметно меньше тока в кабеле.

Цитата
60 градусов на холостом это нормально? Просто я не пользовался никогда такими мощными двигателями, максимум 400 Вт, поэтому не понимаю, нормальная ли это температура для электродвигателя работающего на холостом ходу. Вообще не привычно, что двигатель так нагревается.

Врождённая неустранимая кривизна такого варианта питания в том, что оптимальная ёмкость конденсатора сильно зависит от реальной нагрузки мотора. Без нагрузки там всё заведомо перекошено, отсюда и нагрев мотора, а насколько он может быть сильный - х. его з.. Пробуйте, проверяйте и подбирайте ёмкость с вашей конкретной нагрузкой.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Magenta   Расчет силы тока на обмотках электродвигателя   12.6.2021, 10:52
- - Костян челябинский   А зачем нужны были эти танцы с бубном с конденсато...   12.6.2021, 12:29
- - в горле кость   Цитата(Magenta @ 12.6.2021, 10:52) Я прио...   12.6.2021, 13:10
- - eugevict   Цитата(Magenta @ 12.6.2021, 10:52) Нужно ...   12.6.2021, 15:07
|- - Magenta   Цитата(eugevict @ 12.6.2021, 15:07) Не по...   12.6.2021, 20:30
- - шахтер   Чисто из практики ток трехфазного двигателя в тре...   12.6.2021, 18:47
|- - чукча   Цитата(Magenta @ 12.6.2021, 10:52) Я прио...   13.6.2021, 8:25
|- - Magenta   Цитата(чукча @ 13.6.2021, 8:25) При перех...   13.6.2021, 18:49
|- - eugevict   Цитата(Magenta @ 13.6.2021, 18:49) Сегодн...   14.6.2021, 1:46
|- - в горле кость   Цитата(Magenta @ 13.6.2021, 18:49) Получа...   14.6.2021, 14:18
- - шахтер   Вот двигатель трехфазный в треугольнике мошность 1...   13.6.2021, 13:18
|- - eugevict   Цитата(шахтер @ 13.6.2021, 13:18) Вот дви...   13.6.2021, 14:30
|- - чукча   Цитата(шахтер @ 13.6.2021, 13:18) Вот дви...   13.6.2021, 16:09
|- - шахтер   Цитата(чукча @ 13.6.2021, 16:09) А какой ...   13.6.2021, 16:59
- - шахтер   Что можно еще добавить двигатель у меня этот тысяч...   13.6.2021, 14:55
- - чукча   ЦитатаПолучается, что, когда производители указыва...   14.6.2021, 12:28
|- - Magenta   Цитата(чукча @ 14.6.2021, 12:28) Без нагр...   14.6.2021, 19:47
- - чукча   Одно плохо, нынче дебилизмов гораздо больше, чем а...   14.6.2021, 15:03
- - Magenta   Вот схема. В тех местах, где я провел измерения, я...   14.6.2021, 15:17
|- - eugevict   Цитата(Magenta @ 14.6.2021, 15:17) Вот сх...   14.6.2021, 15:47
- - Magenta   Спасибо за книгу, жаль, что информация из нее не п...   14.6.2021, 18:07
- - eugevict   Цитата(Magenta @ 12.6.2021, 10:52) Я пере...   14.6.2021, 20:30
|- - Magenta   Цитата(eugevict @ 14.6.2021, 20:30) А как...   14.6.2021, 20:45
|- - eugevict   А переставить конденсатор на другую фазу двигателя...   15.6.2021, 0:29
|- - Magenta   Цитата(eugevict @ 15.6.2021, 0:29) А пере...   15.6.2021, 9:29
|- - eugevict   Цитата(Magenta @ 15.6.2021, 9:29) Можно к...   15.6.2021, 13:17
|- - шахтер   Цитата(eugevict @ 15.6.2021, 13:17) А за ...   17.6.2021, 8:45
|- - eugevict   Цитата(шахтер @ 17.6.2021, 8:45) А каким ...   17.6.2021, 15:24
|- - шахтер   Цитата(eugevict @ 17.6.2021, 15:24) Цешка...   17.6.2021, 16:39
|- - eugevict   Цитата(шахтер @ 17.6.2021, 16:39) Так нап...   17.6.2021, 20:22
|- - шахтер   Цитата(eugevict @ 17.6.2021, 20:22) Естес...   19.6.2021, 9:30
|- - чукча   Цитата(шахтер @ 19.6.2021, 9:30) Автор то...   19.6.2021, 10:03
|- - шахтер   Цитата(чукча @ 19.6.2021, 10:03) Ну так и...   19.6.2021, 11:42
- - чукча   Ещё раз: Цитата(чукча @ 13.6.2021, 8:25) ...   19.6.2021, 14:13
|- - шахтер   Цитата(чукча @ 19.6.2021, 14:13) Ещё раз:...   19.6.2021, 14:47
- - чукча   Думал ты кинешься в рассуждения и вычисления, а ты...   20.6.2021, 9:11
|- - шахтер   Цитата(чукча @ 20.6.2021, 9:11) Думал ты ...   20.6.2021, 18:35
|- - чукча   Цитата(шахтер @ 20.6.2021, 18:35) Да я со...   21.6.2021, 8:08
- - шахтер   Да ладно у меня четыре разных частотника есть. Дав...   21.6.2021, 9:43
- - Rezo   Цитата(чукча)....."при идеально подобранной ф...   21.6.2021, 18:51
- - шахтер   Цитата(Rezo @ 21.6.2021, 18:51) В том-то ...   21.6.2021, 20:00