есть желание разобраться в такой ситуации.
Два события следуют друг за другом, они могут быть связаны, а могут и не быть.
Примерно около года тому назад стало спонтанно (как мы сначала думали) отключаться УЗО. Было установлено, где-то есть утечка на ноль. Лечилось это временной перемычкой в щите, замыкающей ноль на землю.
Далее спустя год, уже вот не так давно это произошло, счётчик на опоре показал потребление электроэнергии, которой я не потреблял, потому что вводной автомат в доме был отключён. Кроме того, оплётка подземного кабеля от опоры в дом оплавилась на опоре, автоматически отрабатывала защита на подстанции, отключавшая линию. По этим признакам было принято решение заменить кабель от опоры в дом на новый.
Однако, вместе с заменой кабеля решился вопрос с утечкой на ноль, я снял перемычку в доме между нулём и землёй.

Хотелось бы связать эти два события, может ли срабатывать УЗО в доме, если повреждён кабель снаружи от опоры в дом? При каких условиях?

Схема не хитрая - опора, на опоре счётчик энергосбыта, кабель сип 4*16 (старый, оплавленный под землёй медь 4*4) внешний в дом, в щите вводной автомат, счётчик, УЗО, автоматы к потребителям.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 11.6.2021, 23:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Дядя Вася_*)
Где УЗО проводит измерения? На входе или на выходе?
Конечно на выходе.
Цитата(Гость_Дядя Вася_*)
Почему из-за создания дифференциальных токов в повреждённом кабеле от столба к дому УЗО отработывало только у меня, а у соседей нет?
Это возможно по нескольким причинам:
1.Вы пропустили мою "заметку" относительно того, что Ваше УЗО может быть неисправно.
2. Какого Ваше УЗО по исполнению и типу? Возможно неверный выбор.
3. Сработка УЗО по причине сильного импульсного "провала" напряжения в момент пробоев. Напряжение на УЗО вообще-то регламентировано и если оно окажется в какой-то момент за пределами, то поведение УЗО может быть каким угодно.
4. У соседей есть ли УЗО и оно точно такое же один в один?
А как по отношению к Вам запитаны эти соседи? Как можно рассуждать, если этого нет в условиях?
Даже не зная этого понятно, что соседи практически не могут иметь то, что у Вас, т.к. к Вам идёт "полная" линия, а к ним почти ничего по причине разнофазности.
Вот если бы после счётчика линия раздваивалась бы (к Вам и соседям) и пробой был до раздвоения, тогда бы и соседи получали такую же картину в линии, как и Вы.
Цитата(Гость_Дядя Вася_*)
в повреждённом кабеле дифференциальные токи локализуются только на нем, а на кабели других абонентов, подключённых к той же самой общей среде - не передаются?
Какая среда? Среда - это некое окружение чего-то. У нас вообще-то линия в земле (как среде).
Только это не то.....

Сообщение отредактировал Rezo - 11.6.2021, 23:20


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дядя Вася   Пришёл в негодность кабель   11.6.2021, 4:46
- - Искра   Может.   11.6.2021, 5:59
|- - Дядя Вася   Цитата(Искра @ 11.6.2021, 5:59) Может. Пр...   11.6.2021, 11:08
- - Rezo   Цитата(Гость_Дядя Вася_*)Как УЗО может зафиксирова...   11.6.2021, 12:46
|- - Дядя Вася   Цитата(Rezo @ 11.6.2021, 12:46) В Вашем с...   11.6.2021, 14:38
- - Rezo   Цитата(Гость_Дядя Вася_*)Что нужно сделать с кабел...   11.6.2021, 16:00
|- - Дядя Вася   Цитата(Rezo @ 11.6.2021, 16:00) Создать д...   11.6.2021, 22:05
|- - Дядя Вася   Цитата(Rezo @ 11.6.2021, 16:00) В Вашем с...   11.6.2021, 22:23
|- - Олега   Цитата(Дядя Вася @ 11.6.2021, 22:23) .. а...   11.6.2021, 23:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Дядя Вася_*)Где УЗО проводит измерени...   11.6.2021, 23:02
- - в горле кость   Цитата(Дядя Вася @ 11.6.2021, 4:46) есть ...   12.6.2021, 8:49
|- - Дядя Вася   Цитата(в горле кость @ 12.6.2021, 8:49) н...   12.6.2021, 15:24
|- - в горле кость   Цитата(Дядя Вася @ 12.6.2021, 15:24) А на...   12.6.2021, 16:46
|- - Дядя Вася   Цитата(в горле кость @ 12.6.2021, 16:46) ...   12.6.2021, 20:33
- - Roman D   Цитата(Дядя Вася @ 11.6.2021, 3:46) Кроме...   12.6.2021, 15:30
- - Rezo   Цитата(Гость_Дядя Вася_*)я полагал, что повреждени...   12.6.2021, 17:43
- - Roman D   И теперь отсутствующий на вводе РЕ, создающий сраб...   12.6.2021, 17:55
- - Rezo   Цитата(Roman D)И теперь отсутствующий на вводе РЕ,...   12.6.2021, 18:09
|- - Дядя Вася   Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 18:09) В том чис...   13.6.2021, 18:27
- - Roman D   Те, кто точно знают "систему заземления...   12.6.2021, 18:57
|- - Дядя Вася   ЦитатаЦитата(Roman D @ 12.6.2021, 18:57) ...   13.6.2021, 17:23
- - Гость сочувствующий   Цитата(Дядя Вася @ 11.6.2021, 4:46) ... П...   12.6.2021, 20:53
|- - Дядя Вася   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.6.2021, 20...   12.6.2021, 21:21
- - в горле кость   ТС занимается каким-то словоблудием.. имхо   13.6.2021, 19:00