Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переносное заземление

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 6.6.2021, 18:46
Сообщение #1





Гости






Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при работе по наряд-допуску в электроустановках свыше 1000в. Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Допускающий так как он ставил или производитель работ (но его бригада не ставила пз)??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 10.6.2021, 23:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Можете сказать когда "снятие относилось к мероприятиям" ?
Цитата(с2н5он)
кем и где это написано? не подразумевается, а именно написано?
С 1984 года и видимо по 2013-й.
Всё было именно в одной главе мероприятий:
Цитата
Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения

Б2.3.28. Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к земле, а затем после проверки отсутствия напряжения наложить на токоведущие части.
Снимать переносные заземления следует в обратной наложению последовательности: сначала снять их с токоведущих частей, а затем отсоединить от земли.


Сообщение отредактировал Rezo - 11.6.2021, 11:34


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.6.2021, 0:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 23:27) *
С 1984 года и видимо по 2013-й.
Всё было именно в одной главе мероприятий:
В главе-то одной, но в перечислении технических мероприятий (Б2.3.1 г)) указано только наложение заземления.
К 2013 году осознали, что обратные действия не обеспечивают безопасность уже выполненных работ со снятием напряжения. Потому организовали отдельную главу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.6.2021, 0:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 11.6.2021, 0:03) *
К 2013 году осознали, что обратные действия не обеспечивают безопасность уже выполненных работ со снятием напряжения. Потому организовали отдельную главу.

Опасность в обеих действиях одинакова. В главе 20 раскрываются и конкретизируются все действия этого техмероприятия.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Олег_*   Переносное заземление   6.6.2021, 18:46
- - Roman D   Кто ставил, тот и снимает.   6.6.2021, 19:40
- - с2н5он   Допускающий допускает, далее - производитель   6.6.2021, 23:30
- - Олега   Мнения разные... А как правильно-то ?   7.6.2021, 6:16
- - Prussia39   Кто ставил, тот и снимает.   7.6.2021, 7:06
- - с2н5он   Допускающий не принимает участия в работах и не жд...   7.6.2021, 7:50
- - Костян челябинский   с2н5он, если ПЗ ставила бригада, она же их и снима...   7.6.2021, 8:44
|- - Сергей ДД   Цитата(Костян челябинский @ 7.6.2021, 8:4...   8.6.2021, 1:11
- - Электромонтёр   Да. Тоже так.   7.6.2021, 10:31
- - gomed12   Если в ремонтной бригаде имеется лицо с правами до...   7.6.2021, 10:44
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 7.6.2021, 10:44) снятие ...   7.6.2021, 12:58
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 12:58) не являе...   7.6.2021, 15:39
||- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 7.6.2021, 15:39) При вып...   7.6.2021, 21:42
||- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 21:42) эээ..чит...   7.6.2021, 22:17
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 12:58) а если н...   7.6.2021, 17:07
- - Roman D   Оперативно-ремонтный персонал - это ремонтный с пр...   7.6.2021, 11:55
- - Костян челябинский   Такое впечатление что никто здесь ни разу не допус...   7.6.2021, 18:43
- - Электромонтёр   Непонятен вопрос. По регламенту или практически? У...   7.6.2021, 19:35
- - с2н5он   ткните в пункт правил где снятие ПЗ является тех. ...   8.6.2021, 0:10
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 0:10) ткните в ...   8.6.2021, 2:07
- - Электромонтёр   Вот здесь без всяких пунктов   8.6.2021, 4:09
- - с2н5он   По двум предыдущим постам, вроде по-русски пишу - ...   8.6.2021, 7:48
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 7:48) По двум п...   8.6.2021, 9:24
- - Электромонтёр   Это как получается? Установка является техмероприя...   8.6.2021, 8:44
- - с2н5он   причем здесь эти пункты? мы говорим о тех.мероприя...   8.6.2021, 11:06
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 11:06) причем з...   8.6.2021, 15:25
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 8.6.2021, 15:25) Тут же ...   8.6.2021, 15:31
||- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 15:31) никакого...   9.6.2021, 23:40
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 8.6.2021, 15:25) Хотя сн...   8.6.2021, 16:44
- - с2н5он   ещё раз - XVI. Охрана труда при выполнении техниче...   10.6.2021, 0:32
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 10.6.2021, 0:32) ещё раз ...   10.6.2021, 1:05
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 10.6.2021, 1:05) Утвержд...   10.6.2021, 7:34
- - Электромонтёр   Тут чистой воды буквоедство.Только изза того что с...   10.6.2021, 5:44
- - Roman D   Во, а то щас пойдём, снимем все ПЗ, что увидали - ...   10.6.2021, 16:01
- - Rezo   Не буду искать где написано (но помню написано), ч...   10.6.2021, 16:40
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 16:40) Не буду и...   10.6.2021, 17:27
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 16:40) то же сам...   10.6.2021, 19:17
- - Rezo   Цитата(с2н5он)ссылочку будьте добры...или тоже в м...   10.6.2021, 20:09
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 20:09) Повторюсь...   10.6.2021, 21:03
- - Олега   Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 20:09) .. а что ...   10.6.2021, 20:57
- - Rezo   Значит одни и те же действия согласно п.20.2 (за и...   10.6.2021, 22:23
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 22:23) О том и р...   10.6.2021, 22:37
- - Rezo   Всю жизнь установка и снятие относилось к мероприя...   10.6.2021, 22:53
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 22:53) Всю жизнь...   10.6.2021, 23:10
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 22:53) Всю жизнь...   10.6.2021, 23:11
- - Rezo   Цитата(Олега)Можете сказать когда "снятие отн...   10.6.2021, 23:27
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 23:27) С 1984 го...   11.6.2021, 0:03
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.6.2021, 0:03) К 2013 го...   11.6.2021, 0:30
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.6.2021, 0:30) Опаснос...   11.6.2021, 1:40
- - gomed12   Rezo, это включено в техмероприятие: XX. Охрана тр...   10.6.2021, 23:55
- - gomed12   При подготовке РМ при выполнении работ одни техмер...   11.6.2021, 11:44
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.6.2021, 11:44) по око...   11.6.2021, 13:05
- - Roman D   В моей Буржуинии бригада по окончании работ снимае...   11.6.2021, 13:42
- - Костян челябинский   Roman D, дык оно и у нас так же, если не считать о...   11.6.2021, 13:48
- - Олега   Лично я вчера за 16.1 "заступился" - там...   11.6.2021, 16:02