![]() Переносное заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Переносное заземление |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при работе по наряд-допуску в электроустановках свыше 1000в. Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Допускающий так как он ставил или производитель работ (но его бригада не ставила пз)??
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Можете сказать когда "снятие относилось к мероприятиям" ? Цитата(с2н5он) кем и где это написано? не подразумевается, а именно написано? С 1984 года и видимо по 2013-й.Всё было именно в одной главе мероприятий: Цитата Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения
Б2.3.28. Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к земле, а затем после проверки отсутствия напряжения наложить на токоведущие части. Снимать переносные заземления следует в обратной наложению последовательности: сначала снять их с токоведущих частей, а затем отсоединить от земли. Сообщение отредактировал Rezo - 11.6.2021, 11:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С 1984 года и видимо по 2013-й. В главе-то одной, но в перечислении технических мероприятий (Б2.3.1 г)) указано только наложение заземления.Всё было именно в одной главе мероприятий: К 2013 году осознали, что обратные действия не обеспечивают безопасность уже выполненных работ со снятием напряжения. Потому организовали отдельную главу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
К 2013 году осознали, что обратные действия не обеспечивают безопасность уже выполненных работ со снятием напряжения. Потому организовали отдельную главу. Опасность в обеих действиях одинакова. В главе 20 раскрываются и конкретизируются все действия этого техмероприятия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |