Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при работе по наряд-допуску в электроустановках свыше 1000в. Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Допускающий так как он ставил или производитель работ (но его бригада не ставила пз)??
|
|
|
![]() |
10.6.2021, 23:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Можете сказать когда "снятие относилось к мероприятиям" ? Цитата(с2н5он) кем и где это написано? не подразумевается, а именно написано? С 1984 года и видимо по 2013-й.Всё было именно в одной главе мероприятий: Цитата Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения
Б2.3.28. Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к земле, а затем после проверки отсутствия напряжения наложить на токоведущие части. Снимать переносные заземления следует в обратной наложению последовательности: сначала снять их с токоведущих частей, а затем отсоединить от земли. Сообщение отредактировал Rezo - 11.6.2021, 11:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.6.2021, 0:03
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С 1984 года и видимо по 2013-й. В главе-то одной, но в перечислении технических мероприятий (Б2.3.1 г)) указано только наложение заземления.Всё было именно в одной главе мероприятий: К 2013 году осознали, что обратные действия не обеспечивают безопасность уже выполненных работ со снятием напряжения. Потому организовали отдельную главу. |
|
|
Гость_Олег_* Переносное заземление 6.6.2021, 18:46
Roman D Кто ставил, тот и снимает. 6.6.2021, 19:40
с2н5он Допускающий допускает, далее - производитель 6.6.2021, 23:30
Олега Мнения разные... А как правильно-то ? 7.6.2021, 6:16
Prussia39 Кто ставил, тот и снимает. 7.6.2021, 7:06
с2н5он Допускающий не принимает участия в работах и не жд... 7.6.2021, 7:50
Костян челябинский с2н5он, если ПЗ ставила бригада, она же их и снима... 7.6.2021, 8:44
Сергей ДД Цитата(Костян челябинский @ 7.6.2021, 8:4... 8.6.2021, 1:11
Электромонтёр Да. Тоже так. 7.6.2021, 10:31
gomed12 Если в ремонтной бригаде имеется лицо с правами до... 7.6.2021, 10:44
с2н5он Цитата(gomed12 @ 7.6.2021, 10:44) снятие ... 7.6.2021, 12:58
gomed12 Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 12:58) не являе... 7.6.2021, 15:39

с2н5он Цитата(gomed12 @ 7.6.2021, 15:39) При вып... 7.6.2021, 21:42

gomed12 Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 21:42) эээ..чит... 7.6.2021, 22:17
Roman D Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 12:58) а если н... 7.6.2021, 17:07
Roman D Оперативно-ремонтный персонал - это ремонтный с пр... 7.6.2021, 11:55
Костян челябинский Такое впечатление что никто здесь ни разу не допус... 7.6.2021, 18:43
Электромонтёр Непонятен вопрос. По регламенту или практически? У... 7.6.2021, 19:35
с2н5он ткните в пункт правил где снятие ПЗ является тех. ... 8.6.2021, 0:10
gomed12 Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 0:10) ткните в ... 8.6.2021, 2:07
Электромонтёр Вот здесь без всяких пунктов 8.6.2021, 4:09
с2н5он По двум предыдущим постам, вроде по-русски пишу - ... 8.6.2021, 7:48
gomed12 Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 7:48) По двум п... 8.6.2021, 9:24
Электромонтёр Это как получается? Установка является техмероприя... 8.6.2021, 8:44
с2н5он причем здесь эти пункты? мы говорим о тех.мероприя... 8.6.2021, 11:06
gomed12 Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 11:06) причем з... 8.6.2021, 15:25
с2н5он Цитата(gomed12 @ 8.6.2021, 15:25) Тут же ... 8.6.2021, 15:31

gomed12 Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 15:31) никакого... 9.6.2021, 23:40
Roman D Цитата(gomed12 @ 8.6.2021, 15:25) Хотя сн... 8.6.2021, 16:44
с2н5он ещё раз - XVI. Охрана труда при выполнении техниче... 10.6.2021, 0:32
gomed12 Цитата(с2н5он @ 10.6.2021, 0:32) ещё раз ... 10.6.2021, 1:05
с2н5он Цитата(gomed12 @ 10.6.2021, 1:05) Утвержд... 10.6.2021, 7:34
Электромонтёр Тут чистой воды буквоедство.Только изза того что с... 10.6.2021, 5:44
Roman D Во, а то щас пойдём, снимем все ПЗ, что увидали - ... 10.6.2021, 16:01
Rezo Не буду искать где написано (но помню написано), ч... 10.6.2021, 16:40
Roman D Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 16:40) Не буду и... 10.6.2021, 17:27
с2н5он Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 16:40) то же сам... 10.6.2021, 19:17
Rezo Цитата(с2н5он)ссылочку будьте добры...или тоже в м... 10.6.2021, 20:09
с2н5он Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 20:09) Повторюсь... 10.6.2021, 21:03
Олега Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 20:09) .. а что ... 10.6.2021, 20:57
Rezo Значит одни и те же действия согласно п.20.2 (за и... 10.6.2021, 22:23
Олега Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 22:23) О том и р... 10.6.2021, 22:37
Rezo Всю жизнь установка и снятие относилось к мероприя... 10.6.2021, 22:53
с2н5он Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 22:53) Всю жизнь... 10.6.2021, 23:10
Олега Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 22:53) Всю жизнь... 10.6.2021, 23:11
gomed12 Цитата(Олега @ 11.6.2021, 0:03) К 2013 го... 11.6.2021, 0:30
Олега Цитата(gomed12 @ 11.6.2021, 0:30) Опаснос... 11.6.2021, 1:40
gomed12 Rezo, это включено в техмероприятие:
XX. Охрана тр... 10.6.2021, 23:55
gomed12 При подготовке РМ при выполнении работ одни техмер... 11.6.2021, 11:44
Олега Цитата(gomed12 @ 11.6.2021, 11:44) по око... 11.6.2021, 13:05
Roman D В моей Буржуинии бригада по окончании работ снимае... 11.6.2021, 13:42
Костян челябинский Roman D, дык оно и у нас так же, если не считать о... 11.6.2021, 13:48
Олега Лично я вчера за 16.1 "заступился" - там... 11.6.2021, 16:02![]() ![]() ![]() |
|