Гости ![]() |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при работе по наряд-допуску в электроустановках свыше 1000в. Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Допускающий так как он ставил или производитель работ (но его бригада не ставила пз)??
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если в ремонтной бригаде имеется лицо с правами допускающего из числа оперативно-ремонтного персонала по ОРД (списку) организации, тот и допустить бригаду выполнив технические мероприятия, в которые входят установка и снятие ПЗ.
Для ремонтной бригады сугубо с правами ремонтного персонала для выполнения этих операций необходимо лицо, имеющее право оперативного персонала по списку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
снятие ПЗ. не является тех мероприятиемТот, кто на смене о чём я и сказал - не допускающиймогущий совмещать а если не могущий?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
не является тех мероприятием При выполнении любых работ в ЭУ выполняются технические мероприятия. По памяти-это 3 и 4 операции в строгой последовательности их выполнения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
При выполнении эээ..читать умеем?имеющий право я о том, что если не имеетА что там в приказе энергодиспетчера? "По окончании работ заземление снять"? А в наряде? это об чём?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
эээ..читать умеем?я о том, что если не имеет это об чём? Дело в том, что ПЗ необходимо снять-это техническое мероприятие независимо кто его будет выполнять. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»