Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление и токи от стиральной машины

brobro
сообщение 3.6.2021, 9:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.6.2021
Пользователь №: 58600



Всем доброе утро.
Проблема такая, купил частный дом с кривой электрикой. Зимой приглашал мастера для оценки контура заземления и переборки щита.
В итоге что-то сделал, поставил несколько УЗО, в том числе, и для котельной. не факт, что сделал хорошо.
Сейчас там был ремонт (в котельной), я навешал розетки. И получилось так, что стиралка стала бить током от корпуса и барабана. Само собой, проблема в первую очередь в ней. Но там стоит отдельный автомат на розетку, а выше УЗО (вроде на 16, но точно могу чуть позже сказать) на группу розеток. Разве оно не должно срабатывать при подобных ситуациях?
Еще интересный факт, отключал автомат на розетки, а УЗО нет. Перекусывал жилы (все три, укорачивал провод) - отключалось УЗО.
Подключал розетки по подписям мастера на проводах.
Возможно перепутаны подписи нуля и земли, в результате чего перепутано подключение? Может заземление кривое? Что надо сделать для диагностики?
Проверял мультиметром на розетке - на нуле и фазе 220, на земле и фазе 220.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 4.6.2021, 20:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



brobro, Ага и вам не болеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- brobro   Заземление и токи от стиральной машины   3.6.2021, 9:57
- - Roman D   Возможно перепутаны подписи нуля и земли, [/quote...   3.6.2021, 10:22
|- - brobro   Цитата(Roman D @ 3.6.2021, 10:22) Возможн...   3.6.2021, 11:16
|- - шахтер   Цитата(brobro @ 3.6.2021, 11:16) Спасибо ...   3.6.2021, 13:25
|- - brobro   Цитата(шахтер @ 3.6.2021, 13:25) А почему...   4.6.2021, 20:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(brobro @ 4.6.2021, 20:08) ... Буду...   5.6.2021, 8:08
|- - в горле кость   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2021, 8...   5.6.2021, 21:16
- - Eugenio59   Цитата(brobro @ 3.6.2021, 16:57) Подключа...   3.6.2021, 13:52
|- - A.Panichkin   Цитата(Eugenio59 @ 3.6.2021, 13:52) Это г...   3.6.2021, 14:57
|- - Eugenio59   Цитата(A.Panichkin @ 3.6.2021, 21:57) Есл...   3.6.2021, 15:24
- - шахтер   brobro, Ага и вам не болеть.   4.6.2021, 20:24
- - savelij®   А зачем простомусмертному лаборатория? Проверить и...   5.6.2021, 18:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 5.6.2021, 18:03) А заче...   5.6.2021, 18:57
- - Roman D   Самое мерзкое в работе электрика - искать чужие ош...   6.6.2021, 7:42
- - в горле кость   Цитата(Roman D @ 6.6.2021, 7:42) Самое ме...   6.6.2021, 9:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему