Электроснабжение печи СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 - ИЗ , дипломный проект, помогите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение печи СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 - ИЗ , дипломный проект, помогите |
21.5.2008, 16:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11263 |
Тема проекта камерная лабораторная эл. печь СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 - ИЗ
есть несколько вопросов: 1. как расчитывается регулятор температуры, ссылки на литру? (по паспорту стоит Ш4530) 2. формулы расчета нагревательного элемента 3. расчет термоэлектрического преобразователя (по паспорту ТПП-0679-01) 4. расчет конденсатора, диодов, резисторов, тиристоров или подскажите где скачать литературу по проекцированию печей сопротивления. буду благодарен любой информации, имею паспорта к станкам в эл. виде (штук 10) могу предоставить. |
|
|
![]() |
3.6.2008, 15:15
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11263 |
возник еще вопрос как регулируется температура, через регулятор на схеме непонятно и необьяснить за счет чего, что-то нужно дорисовать или может реостат какойнибудь поставить вместо него или какойнибудь современный регулятор на который можно схему найти?
|
|
|
3.6.2008, 17:00
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
может реостат какойнибудь поставить вместо него или какойнибудь современный регулятор на который можно схему найти? http://www.promnagrev.ru/content.html?razdel=7&sub=1 http://www.npk-etalon.ru/index-166.htm А реостат не надо. Большой понадобится. Принцип действия простейшего регулятора температуры обычно сводится к тому, что нагрузку (нагреватель) по достижении определенной температуры отключают, а когда она несколько снижается, снова включают. Обычно этим процессом управляет компаратор (специализированный опреационный усилитель; короче, микросхема), который сравнивает напряжение, приходящее со спая термопары и заданное при регулировке. Однако любой датчик обладает тепловой инерцией. Поэтому график температуры при нагреве имеет вид затухающих колебаний. В более сложном случае в режимах настройки, кроме температуры, существуют т.н. "дельты", когда разница температур включения и выключения регулируется; регулируется также период времени, за который это может происходить. Современные регуляторы температуры, построенные на микропроцессорах, не допускают значительных колебаний температуры, постепенно снижая степень нагрева при приближении к заданной температуре. А схемку я бы подыскал простую, из радиолюбительских. Вот самая примитивная, которая примерно соответствует первому описанию:
|
|
|
dimonK Электроснабжение печи СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 - ИЗ 21.5.2008, 16:18
VELZEVUL Есть вот такая книжка: Расчет мощности и параметро... 21.5.2008, 19:03
Гость_dimonK_* VELZEVUL, очень интересует твоя книга, а кроме рап... 21.5.2008, 20:49
NickEl 2 VELZEVUL
может есть смысл выложить книгу в файло... 21.5.2008, 22:03
Гость_dimonK_* скачал эту книгу в архиве и при распоковки она нео... 21.5.2008, 22:16
Roman_D Чтоб с дилапом книги и картинки качать, рекомендую... 21.5.2008, 23:38
Гость_dimonK_* Нащет расчетов - да надо выбрать, но чтобы выбрать... 22.5.2008, 10:12
NickEl Цитатаскачал эту книгу в архиве и при распоковки о... 22.5.2008, 11:01
AlexPetrov Цитатаа как фото схемы выложить?
Залейте рисунок н... 22.5.2008, 11:06
Гость_dimonK_* схема:
NickEl, расширение неизменялось - djvu. п... 22.5.2008, 13:41
NickEl Цитата(dimonK)расширение неизменялось - djvu.
книг... 22.5.2008, 16:18
VELZEVUL Честно говоря, не смотрел эту книгу, но, как оказа... 22.5.2008, 17:33
Roman D Цитата(Гость_dimonK_* @ 22.5.2008, 13:41)... 22.5.2008, 17:53
Гость_dimonK_* Цитата(NickEl @ 22.5.2008, 16:18) книга в... 22.5.2008, 18:07
VELZEVUL Цитата(Гость_dimonK_* @ 23.5.2008, 0:07) ... 22.5.2008, 19:46
Гость_dimonK_* Еще вопросик нужно схемы черить монтажную, принцип... 22.5.2008, 18:16
Roman_D Цитата(Гость_dimonK_* @ 22.5.2008, 17:16)... 22.5.2008, 19:09
Гость_dimonK_* разобрался я с открытием книжек, глюк в программе ... 22.5.2008, 20:56
Roman_D Цитата(Гость_dimonK_* @ 22.5.2008, 19:56)... 22.5.2008, 22:41
mic61 Цитата(Roman_D @ 22.5.2008, 22:41) Чтобы ... 22.5.2008, 23:49
Roman_D Цитата(mic61 @ 22.5.2008, 23:49) Нихром в... 23.5.2008, 9:05
mic61 Цитата(Roman_D @ 23.5.2008, 8:05) Тянуть-... 23.5.2008, 14:27
Roman_D Цитата(mic61 @ 23.5.2008, 14:27) О нихром... 23.5.2008, 18:35
dimonK чото парни запутался я в нагревателях и как его вы... 24.5.2008, 13:04
Roman_D Цитата(dimonK @ 24.5.2008, 12:04) чото па... 24.5.2008, 15:43
dimonK Цитата(Roman_D @ 24.5.2008, 15:43) Нужно ... 24.5.2008, 18:37
Гость_dimonK_* Парни ну подскажите пожалуйста по описанию схемы х... 31.5.2008, 19:41
Roman_D По схеме примерно следующее.
Питание печи осущес... 2.6.2008, 13:56
dimonK Roman_D, огромнейшее спасибо, даже добавить нечего... 2.6.2008, 20:46
dimonK Roman_D я нехотел бы изменять схему, просто на мое... 5.6.2008, 19:29
Roman_D Цитата(dimonK @ 5.6.2008, 19:29) Roman_D ... 5.6.2008, 22:01
Roman_D Цитата(Roman_D @ 5.6.2008, 22:01) констру... 6.6.2008, 9:05
dimonK Roman_D а у тебя нет небольшого каталога с проволк... 6.6.2008, 8:39
dimonK если у кого есть таблица проволок киньте пожалуйст... 6.6.2008, 10:30
Roman_D Цитата(dimonK @ 6.6.2008, 10:30) если у к... 6.6.2008, 17:27
dimonK Roman_D с меня как мешок с пляча, я уже понакачал... 6.6.2008, 18:35
Roman_D Печку считают исходя из необходимой температуры и ... 7.6.2008, 8:38
dimonK Нефига у меня неполучается немогу я так взять и об... 8.6.2008, 10:26
Roman_D Цитата(dimonK @ 8.6.2008, 9:26) Нефига у ... 8.6.2008, 11:13
dimonK Roman_D, вы щитаете что я правильно расчитал нагре... 8.6.2008, 12:32
dimonK А в моей схеме тиристорный коммутатор единое целое... 9.6.2008, 18:18
Roman_D Цитата(dimonK @ 9.6.2008, 17:18) А в моей... 9.6.2008, 19:51
dimonK Я что заикнулся про Тиристорный коммутатор, то что... 9.6.2008, 22:25
dimonK подскажите пожалуйста по выбор конденсаторов помех... 16.6.2008, 19:57![]() ![]() ![]() |
|