![]() Как вывести транс на ремонт из параллели не останавливая производство? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как вывести транс на ремонт из параллели не останавливая производство? |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Народ, приветствую. Столкнулся с проблемой, на фанерной фабрике 2 транса 10/0.4 работают в параллели. Со стороны 0.4 стоят Шры на каждый транс настенные как ЛР только размеры внушают уважения. Есть у кого документация как вывести 1 транс из работы на ппр не останавливая производства. Нагрузка большая выключателя нагрузки не видел. Дугогосящий камер нет. Вообщем. 2 транса по 0.4 через секционный выключатель работают сейчас. От ШР напрямую на шины далее на автоматы. Может кто сталкивался. Прошу помощи.
В идеале документацию на такие переключения так как в ПУЭ ПТЭЭП не нашел, может плохо смотрел |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... 2 транса 10/0.4 работают в параллели. .... . Нагрузка большая выключателя нагрузки не видел. А один транс потянет нагрузку? Все вроде уже написали, порядок отключения, осталось оценить нагрузку трансов и отключать, обычно по 0,4 отключают нагрузку, потом по 10 кВ транс на х.ходу. Выберите время с наименьшей нагрузкой и действуйте. Разьединителями по 10 кВ в закрытых помещениях не оперируют под нагрузкой, только выключателями нагрузки. На открытом воздухе до 15 А можно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |