Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Установка поплавкового выключателя , Монтаж электрической части поплавкового выключателя

Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 3.6.2021, 12:30
Сообщение #1





Гости






SOS!
Прошу помощи! Дано: погружной насос в скважине. Купила поплавковый выключатель для бочки, что насос включался при снижении уровня воды в бочке, и выключался при подъеме. Хочу присоединить выключатель к питающему кабелю насоса.
В инструкции написано: соедините синий провод поплавка с двигателем электронасоса, а черный провод к нейтральному проводу электросети.
То есть мне нужно разрезать питающий кабель жилу где фаза и прикрутить туда синий провод поплавка, получится скрутка из 3-х проводов, и разрезать кабель, где жила ноль и прикрутить черный провод поплавка, тоже скрутка из 3-х поплавков. Или я не правильно поняла?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 14:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
получить обратный режим работы насоса.
Это как? Воздух в скважину чтоль будет нагонять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 3.6.2021, 15:08
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Электромонтёр @ 3.6.2021, 14:45) *
Это как? Воздух в скважину чтоль будет нагонять?

В поплавке стоит перекидывающийся контакт. И проводников в его кабеле три: COM-NC-NO. И различными подключениями можно реализовать два алгоритма наполнение и отсасывание.

Цитата(Гость_Елена_* @ 3.6.2021, 14:48) *
У насоса нет выключателя, вилка питающего кабеля просто втыкается в розетку.

Это понятно. Вам, для реализации задачи наполнения бочки нужно найти среди трёх, торчащих из кабеля поплавкового выключателя проводников, те два, которые при положении поплавка вниз головой будут соединены. Именно в этот момент должен включаться насос. При заполнении бочки поплавок всплывёт и контакты у смотрящего вверх головой поплавка разомкнуться и насос остановится.

Сообщение отредактировал A.Panichkin - 3.6.2021, 15:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 3.6.2021, 15:12
Сообщение #4





Гости






Цитата(A.Panichkin @ 3.6.2021, 15:08) *
В поплавке стоит перекидывающийся контакт. И проводников в его кабеле три: COM-NC-NO. И различными подключениями можно реализовать два алгоритма наполнение и отсасывание.


Это понятно. Вам, для реализации задачи наполнения бочки нужно найти среди трёх, торчащих из кабеля поплавкового выключателя проводников, те два, которые при положении поплавка вниз головой будут соединены. Именно в этот момент должен включаться насос. При заполнении бочки поплавок всплывёт и контакты у смотрящего вверх головой поплавка разомкнуться и насос остановится.

В инструкции написано использовать синий и черный провод поплавкового выключателя, для того что бы реализовать нужный мне сценарий-включение насоса при снижении уровня воды и выключение насоса при повышении уровня воды в бочке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 3.6.2021, 15:20
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Гость_Елена_* @ 3.6.2021, 15:12) *
В инструкции написано использовать синий и черный провод поплавкового выключателя, для того что бы реализовать нужный мне сценарий-включение насоса при снижении уровня воды и выключение насоса при повышении уровня воды в бочке.

Значит их и используете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 3.6.2021, 15:24
Сообщение #6





Гости






Цитата(A.Panichkin @ 3.6.2021, 15:20) *
Значит их и используете.

Хорошо. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Елена_*   Установка поплавкового выключателя   3.6.2021, 12:30
- - Shturman1   фото вашего поплавка или марку его выложите   3.6.2021, 13:33
- - Электромонтёр   А этот ваш выключатель он точно на 220 расчитан?То...   3.6.2021, 13:34
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*)Прошу помощи!Приг...   3.6.2021, 13:45
- - Гость_Елена_*   Поплавковый выключатель Belamos PW1 1 м, купила в ...   3.6.2021, 13:58
- - Электромонтёр   Заизолируйте хорошенько и отнесите место соединени...   3.6.2021, 14:07
- - Гость   Цитата(Электромонтёр @ 3.6.2021, 14:07) З...   3.6.2021, 14:18
- - Электромонтёр   Земляная жила у вас жёлтозелёная? Тогда рвёте две ...   3.6.2021, 14:40
|- - Гость_Елена_*   Цитата(Электромонтёр @ 3.6.2021, 14:40) З...   3.6.2021, 14:53
- - A.Panichkin   Вам нужно будет обязательно прозвонить жилы от вык...   3.6.2021, 14:40
|- - Гость_Елена_*   Цитата(A.Panichkin @ 3.6.2021, 14:40) Вам...   3.6.2021, 14:48
- - Электромонтёр   Цитатаполучить обратный режим работы насоса. Это к...   3.6.2021, 14:45
- - A.Panichkin   Цитата(Электромонтёр @ 3.6.2021, 14:45) Э...   3.6.2021, 15:08
- - Гость_Елена_*   Цитата(A.Panichkin @ 3.6.2021, 15:01) В п...   3.6.2021, 15:09
- - Гость_Елена_*   Цитата(A.Panichkin @ 3.6.2021, 15:08) В п...   3.6.2021, 15:12
- - A.Panichkin   Цитата(Гость_Елена_* @ 3.6.2021, 15:12) В...   3.6.2021, 15:20
- - Гость_Елена_*   Цитата(A.Panichkin @ 3.6.2021, 15:20) Зна...   3.6.2021, 15:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему