Вопрос про разводку кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос про разводку кабеля |
12.5.2008, 5:53
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Здраствуйте. Мне интер-но можно ли сделать так: У меня есть насос, он обвязан трубопроводом на котором установлены 6ть управляемых задвижек. Вопрос: можно ли поставить возле насоса коробку, куда свести кабели с электродвигателей, а потом увести одним многожильным кабелем к щкафу управления. Тем самым в шкаф управления у меня зашло бы два кабеля, один с датчиков положения, а другой с питания эл.двигателей задвижек. Можно так сделать или нет???
|
|
|
![]() |
14.5.2008, 19:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 |
По поводу объединения, это должно быть проектное решение, я своим проектировщикам так и ставил задачу, когда видел что возможно объединение, а по поводу опасений... зачем менять кабель, если нормальный человек всегда заложит резервные жилы...
Да и к тому же, если кабель менять его что так менять, что так... самое главное-это не ошибиться, где можно объединять, а где нельзя, так как контрольные жилы могут давать наводки на другие жилы и тогда... будет мучительно больно за потраченое время, так как это выесняется когда работы уже закончены и возникает сложность с работами, особенно с огневыми... |
|
|
| Гость_Гость_scasi_*_* |
3.6.2008, 11:45
Сообщение
#3
|
|
Гости |
По поводу объединения, это должно быть проектное решение, я своим проектировщикам так и ставил задачу, когда видел что возможно объединение, а по поводу опасений... зачем менять кабель, если нормальный человек всегда заложит резервные жилы... Да и к тому же, если кабель менять его что так менять, что так... самое главное-это не ошибиться, где можно объединять, а где нельзя, так как контрольные жилы могут давать наводки на другие жилы и тогда... будет мучительно больно за потраченое время, так как это выесняется когда работы уже закончены и возникает сложность с работами, особенно с огневыми... Понятно. Ну тоогда я спокоен! А то в последнее время приходится часто доказывать свою правоту, и часто с мнением:"Что в ПУЭ не запрещено то всё разрешено" проверяющие органы не согласны! |
|
|
scasi Вопрос про разводку кабеля 12.5.2008, 5:53
gomed12 Что касается коробки, ее можете установить соответ... 12.5.2008, 16:11
Никто ЦитатаВыиграв немного в цене кабеля, потом м/б про... 12.5.2008, 23:02
scasi Цитата(gomed12 @ 12.5.2008, 20:11) Что ка... 13.5.2008, 6:41
gomed12 ЦитатаКакие, если не секрет?
Не секрет.
Когда выйд... 13.5.2008, 9:50![]() ![]() ![]() |
|