Здравствуйте! Подскажите "чайничку", не могу разобраться с Узо, все по разному советуют. icon_biggrin.gif Вопрос в следующем, есть щиток, стоят автоматы без УЗО:
10А свет ванная
16А розетки прихожая+комната
10А свет комната
10А свет прихожая
16А стиралка+водонагреватель
Нужно добавить УЗО, но как правильнее будет разделить на группы!? Советуют два варианта, мол выбирай, как можно выбирать если в электрике маленько чайник icon_biggrin.gif
1 вариант:
УЗО 32/30mA свет прихожая+розетки( прихожая+комната) +свет комната
УЗО 32/30mA свет ванная+розетки (стиралка +водонагреватель)
2 вариант :
УЗО 32/30mA для всех розеток
УЗО 32/30mA для света.
Подскажите, какой правильнее выбрать, первый или второй вариант, а может и совсем эти два варианта не правильные и будет третий)))!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 20.5.2021, 10:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3177
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Как называется См. сообщение #2.

А вообще, для безопасных помещений дифзащита вообще не нужна. Для влажных, с проводящими стенами и полами, другое дело.

И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_спутник_*_*
сообщение 20.5.2021, 10:33
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 10:10) *
Как называется См. сообщение #2.

А вообще, для безопасных помещений дифзащита вообще не нужна. Для влажных, с проводящими стенами и полами, другое дело.

И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА.

может и так но, на алахха надейся а осла привязывай, и почему такое мнение? денег жалко один раз затратить а потом жалеть если что. Дети старики с шатким здоровьем, малого чего, холодильник щипать начал или ещё что не так И вообще у вас , что есть стандарт какое в идеале должно быть жилье и среда обитания у всех людей, чтобы так категорически заявлять , что УЗО не нужно вообще.
Да американцев в ж нужно цокать за то что они придумали все это. А ну да , лучше вернуться в Сталинские времена и стирать в деревянном корыте при свечке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sap   Узо   20.5.2021, 5:55
- - Электромонтёр   Поставьте вместо автомата на стиралку и водонагрев...   20.5.2021, 8:20
- - Нурабад   Цитата(Sap @ 20.5.2021, 7:55) Здравствуйт...   20.5.2021, 8:36
- - Prussia39   Есть комбинированные автоматы со встроенным узо - ...   20.5.2021, 9:16
- - Инк   Цитата(Sap @ 20.5.2021, 5:55) Подскажите,...   20.5.2021, 10:04
- - Shura_with_KINEF   Как называется См. сообщение #2. А вообще, для бе...   20.5.2021, 10:10
|- - Гость_спутник_*   Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 10:1...   20.5.2021, 10:33
||- - Shura_with_KINEF   На Цитата(Гость_спутник_* @ 20.5.2021, 10...   20.5.2021, 10:58
|||- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 10:5...   20.5.2021, 13:12
||- - Олега   Цитата(Гость_спутник_* @ 20.5.2021, 10:33...   20.5.2021, 13:08
|- - Sap   И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 1...   20.5.2021, 13:54
|- - Гость   Цитата(Sap @ 20.5.2021, 13:54) И 30 мА на...   20.5.2021, 17:36
|- - Инк   Цитата(Sap @ 20.5.2021, 13:54) Подскажите...   20.5.2021, 22:14
- - Гость_спутник_*   Цитата(Sap @ 20.5.2021, 5:55) Здравствуйт...   20.5.2021, 10:23
- - Слава   Согласен, хотя автоматы 2-4А намного дороже, зато ...   20.5.2021, 10:38
- - Электромонтёр   Автор вроде не спрашивал здесь про философию собст...   20.5.2021, 10:48
- - Из России   Выше написал не электрик))) Так думаю. Индикатора ...   20.5.2021, 18:10
|- - Гость   Цитата(Из России @ 20.5.2021, 18:10) Выше...   20.5.2021, 20:32
- - Электромонтёр   Неелектрик бы столько не сочинил.   20.5.2021, 18:33
|- - Гость   Цитата(Электромонтёр @ 20.5.2021, 18:33) ...   20.5.2021, 20:29
- - Rezo   Цитата(Гость)А нужно ли вам писать в штаны с УЗО.....   20.5.2021, 19:21
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 20.5.2021, 19:21) А что так...   20.5.2021, 21:02
- - Гость   Так что, в заключении хочу посоветовать нормальным...   20.5.2021, 21:27
- - Rezo   Цитатане знаете что у них есть разная шкала измере...   21.5.2021, 0:41