Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Световые короба на АЗС , правила применения

Rasmus
сообщение 1.6.2008, 14:16
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Коллеги! Помогите советом!

Я заканчиваю монтаж электропроводки на автозаправке, скоро сдавать объект, я же являюсь ответственным за электрохозяйство. Приехали ребята обшивать здание пластиком и устанавливать световые рекламные щиты. Установили световые короба прямо над колонками. Световой короб представляет из себя аллюминиевый профиль по периметру. а с двух сторон прозрачный сотовый поликарбонат, но самое интересное начинка внутри: люминисцентные лампы со стартёрами и дросселями соединённые простыми одножильными проводами в одной изоляции.
Вопрос: допускается ли применение этих световых коробов на АЗС особенно над колонками?

Вопрос возник потому, что на моих глазах однажды такой дроссель вспыхнул синим пламенем icon_surprised.gif
Я хозяину обрисовал картину что будет с его заправкой в этом случае icon_smile.gif Он конечно в шоке но всё уже смонтировано и по проекту, проект делала серъёзная фирма...

Какие есть нормативные акты на этот счёт?


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 2.6.2008, 10:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
3м от выпуска бензина являются опасной зоной 2 класса.

На основании чего?
Относил бы к 1 классу
Цитата
Поэтому светильники выше 4 метров уже не попадают в взрывоопасную зону

Вот мы и нашли проектанта-нарушителя.
Давайте сделаем элементарный расчет.
Одна машина заправляется на 100 л. бензина, при этом из бака вытесняется 100 л концентрированного пара.
Безопасная концентрация паров в воздухе -100 мг/м3.
100л=105 мл = 0,75*105 мг
Vвозд=0,75*105/100 =750 м3
Если даже допустить, что в баке соотношение пары-воздух составляют 1:5, то объем паров 125 м3, что в линейных размерах составит куб с размером не менее 5 м.
Это при одной машине, но при расчетах необходимо брать наихудший вариант, т.е. постоянный поток машин.
С учетом, что пары тяжелее воздуха и продуваемости концентрация будет намного ниже, но и здесь необходимо брать наихудшие непродуваемые условия.
Поэтому все эл. оборудование под навесом и вокруг заправочных островков должно быть либо во взрывобезопасной оболочке, либо каждый составной элемент д/б взрывобезопасного исполнения.

Сообщение отредактировал gomed12 - 2.6.2008, 10:49


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rasmus   Световые короба на АЗС   1.6.2008, 14:16
- - электроник1   гл.7.3 ПУЭ, ГОСТы (указаны там же)   1.6.2008, 18:35
|- - Rasmus   Цитата(электроник1 @ 1.6.2008, 21:35) гл....   1.6.2008, 19:36
- - gomed12   Цитатадопускается ли применение этих световых коро...   2.6.2008, 9:17
- - НАТА ША   См. ГОСТ Р51330.9-99 там определены взрывоопасные ...   2.6.2008, 9:47
- - gomed12   Цитата3м от выпуска бензина являются опасной зоной...   2.6.2008, 10:48
|- - Rasmus   Цитата(gomed12 @ 2.6.2008, 13:48) Поэтому...   2.6.2008, 18:45
|- - НАТА ША   Цитата(gomed12 @ 2.6.2008, 13:48) Вот мы ...   9.6.2008, 12:52
- - gomed12   Пересмотрены в какую сторону? Ужесточения или толь...   10.6.2008, 16:04
|- - Rasmus   сообщаю последние новости. Озадачил я конечно силь...   24.6.2008, 21:07
- - Слава   У меня тоже такие проблемы. Сейчас ведём строитель...   25.6.2008, 18:56
|- - Rasmus   Цитата(Слава @ 25.6.2008, 21:56) У меня т...   25.6.2008, 20:59
- - Слава   Ставить стали недавно. Причём договор заключили с ...   26.6.2008, 22:57
- - gomed12   Несертифицированные, неприспособленные для монтажа...   27.6.2008, 0:53
|- - Rasmus   Цитата(gomed12 @ 27.6.2008, 3:53) И кто о...   27.6.2008, 12:23
- - Гость_John_*   Коллега, рекламщики везде и всюду лепят эту (censo...   14.7.2008, 20:19
- - Слава   Цитатаответственный за электрохозяйство на АЗС воо...   14.7.2008, 22:23
- - gomed12   ЦитатаКак с этим бороться? Увидели владельцы в фил...   15.7.2008, 8:38
- - Слава   Цитатацепочка удаления паров топлива: бак авто-рез...   15.7.2008, 22:45
- - gomed12   Цитата? Понимаю Вас, у нас такого в помине и нет. ...   15.7.2008, 23:12
- - NickEl   Цитата(gomed12)А бензовоз доставляет пары на н/зав...   18.7.2008, 8:44
- - gomed12   http://www.mmz.ru/rezervuar/ponton_3.htm   18.7.2008, 9:34
- - gomed12   Цитатасамостоятельно сжигают пары бензина, подавая...   18.7.2008, 10:31
- - NickEl   2 gomed12 Я имел в виду следущее:ЦитатаСистема ула...   18.7.2008, 12:33
- - gomed12   NickEl, понял, спасибо.   18.7.2008, 12:40
- - gomed12   Есть небольшое дополнение. Цитата...под топливным ...   19.7.2008, 15:21
- - NickEl   Цитата(gomed12)... , автомобилестроители за этот п...   20.7.2008, 11:06
- - gomed12   Скажу больше, немецкие автовладельцы даже требуют ...   20.7.2008, 11:39
- - Гость_Саня_*   На АЗСГ смонтирована коробка взрывозащищенная КСР...   25.6.2010, 21:06
- - Гость_Саня_*   Что то никто не откликнулся!   26.6.2010, 7:25
- - gomed12   Цитата(Гость_Саня_* @ 26.6.2010, 7:25) Чт...   28.6.2010, 10:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены