Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уловители проводов. , Защита коммуникаций и не только от падения высоковольтного провода.

Михаил Ник...
сообщение 11.12.2018, 14:42
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Интересует любая информация по защите от падения проводов ВЛ 10кВ и выше на коммуникации (промышленные объекты) - проводоуловители. В какой технической литературе о них сказано (в ПУЭ я не нашёл)? Изготавливается кустарным способом или есть заводское исполнение (в интернете тоже нет информации)? Самому только встречалась защита газовой трубы (металлическая сетка на стойках).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 11.12.2018, 20:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Почитайте еще, может поможет.
Цитата
2.5.96. Двух- и трехцепные натяжные гирлянды следует предусматривать с раздельным креплением к опоре. Натяжные гирлянды с количеством цепей более трех, а также гирлянды опор больших переходов должны крепиться к опоре не менее чем в двух точках.

На ВЛ с подвесными изоляторами и нерасщепленными проводами сечением 120 мм2 и более на пересечениях с железными дорогами, автомобильными дорогами 1 категории, улицами городов с трамвайными и троллейбусными линиями натяжные гирлянды должны быть двухцепными с раздельным креплением каждой цепи к опорам анкерного типа.

На ВЛ со штыревыми изоляторами в населенной местности и на пересечениях с сооружениями, перечисленными в 2.5.119-2.5.171, должно быть предусмотрено двойное крепление проводов.

Ну и начиная с
Цитата
ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ
2.5.109. При прохождении ВЛ по населенной местности .....
2.5.114. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из несгораемых материалов производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается.
Расстояния по вертикали от проводов ВЛ до производственного здания или сооружения, выполненного из несгораемых материалов, при наибольшей стреле провеса должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.24.
Прохождение ВЛ 500 кВ над зданиями и сооружениями запрещается. В виде исключения допускается прохождение ВЛ 500 кВ над несгораемыми производственными зданиями электрических станций с расстоянием по вертикали от проводов до зданий не менее 7 м при условии обеспечения защиты персонала, находящегося внутри здания, от влияния электрического поля.
Металлические крыши, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления крыш должно быть не более указанного в табл. 2.5.22.
Прохождение ВЛ по территориям стадионов и детских учреждений не допускается.

Так то защита от падения проводов в основном, это регулярное тех обслуживание, осмотры и правильно выполненная ВЛ. Защиты быстродействующие, отсутствие АПВ ну типа того ... . В Питере 220-330 кВ над гаражами, стоянками и ничего, "мафия" продавила как сети не сопротивлялись.


Да проблемы с этим "исторически сложилось" есть. Плохо, что и до сих пор складывается, в настоящее время.
Цитата(Слава @ 11.12.2018, 20:21) *
Это реальные проблемы. Особенно для частников. Как мне сказали в Ростехнадзоре:"... так исторически сложилось."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ynserv
сообщение 9.5.2021, 17:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58515



Цитата(Сергей ДД @ 11.12.2018, 20:58) *
Почитайте еще, может поможет.
Ну и начиная с
Так то защита от падения проводов в основном, это регулярное тех обслуживание, осмотры и правильно выполненная ВЛ. Защиты быстродействующие, отсутствие АПВ ну типа того ... . В Питере 220-330 кВ над гаражами, стоянками и ничего, "мафия" продавила как сети не сопротивлялись.


Да проблемы с этим "исторически сложилось" есть. Плохо, что и до сих пор складывается, в настоящее время.


Тем не менее, тема актуальна. Как раз стоит задача воткнуть промку под ЛЭП110
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.5.2021, 12:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23212
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) *
воткнуть промку под ЛЭП110
копите деньги и втыкайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил Ник...   Уловители проводов.   11.12.2018, 14:42
- - Гость сочувствующий   Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 14:42)...   11.12.2018, 15:09
- - Михаил Ник...   Газопровод я для примера указал, так то интересует...   11.12.2018, 15:37
- - гудвин 30   А вам это все это за чем.Курсовую пишите или что. ...   11.12.2018, 16:33
- - Михаил Ник...   Речь не о курсовой, на деле ВЛ 110 кВ пром.здание ...   11.12.2018, 16:48
|- - с2н5он   Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 16:48)...   11.12.2018, 17:08
- - Ixtim   Вообще-то эти вопросы решаются на этапе проектиров...   11.12.2018, 18:20
- - Слава   Это реальные проблемы. Особенно для частников. Ка...   11.12.2018, 20:21
- - Сергей ДД   Почитайте еще, может поможет.Цитата2.5.96. Двух- и...   11.12.2018, 20:58
|- - Ynserv   Цитата(Сергей ДД @ 11.12.2018, 20:58) Поч...   9.5.2021, 17:32
|- - Roman D   Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 16:32) Тем не м...   10.5.2021, 6:11
||- - Костян челябинский   Цитата(Roman D @ 10.5.2021, 8:11) Как пра...   10.5.2021, 8:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) ... Как ...   10.5.2021, 7:59
|- - в горле кость   Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) Тем не м...   10.5.2021, 9:23
|- - с2н5он   Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) воткнуть...   10.5.2021, 12:35
- - Sky_net   Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 15:42)...   9.5.2021, 19:31


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 19:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены