Здравствуйте! Товарищи мастера, подскажите, что случилось и как устранить?) Просле замены люстры, пропало напряжение в выключателе. Выключатель не трогали, поменяли только светильник. Опыт в замене есть, не впервые, все работает исправно не один год, такая ситуация впервые)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 16:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 15:54) *
Здравствуйте! Товарищи мастера, подскажите, что случилось и как устранить?) Просле замены люстры, пропало напряжение в выключателе. Выключатель не трогали, поменяли только светильник. Опыт в замене есть, не впервые, все работает исправно не один год, такая ситуация впервые)

Сколько проводов торчат из потолка? Индикаторная отвертка у вас есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 8.5.2021, 16:41
Сообщение #3





Гости






Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 16:19) *
Сколько проводов торчат из потолка? Индикаторная отвертка у вас есть?

Да, конечно есть индикаторная отвёртка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 16:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 16:41) *
Да, конечно есть индикаторная отвёртка

Отсоедините люстру от проводов на потолке.
1. Выключите выключатель и коснитесь отверткой по очереди каждого провода, торчащего из потолка. Каков результат?
2.Теперь включите выключатель и проделайте тоже самое. Каков результат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 8.5.2021, 17:17
Сообщение #5





Гости






Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 16:55) *
Отсоедините люстру от проводов на потолке.
1. Выключите выключатель и коснитесь отверткой по очереди каждого провода, торчащего из потолка. Каков результат?
2.Теперь включите выключатель и проделайте тоже самое. Каков результат?

Вчера проводил эксперименты, по-моему один провод в потолке был под напряжением в любом положении выключателя. Завтра повторю, сейчас на работе допоздна.
Просто до меня не доходит, как так? Выключатель работал со старой) Отцепил провода от древней люстры и просто прицепил новые ," вуаля" не вышло)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 17:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 17:17) *
Вчера проводил эксперименты, по-моему один провод в потолке был под напряжением в любом положении выключателя. Завтра повторю, сейчас на работе допоздна.
Просто до меня не доходит, как так? Выключатель работал со старой) Отцепил провода от древней люстры и просто прицепил новые ," вуаля" не вышло)

Проверь новую люстру от обычной розетки. Если работает, то тащи на потолок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 8.5.2021, 17:31
Сообщение #7





Гости






Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 17:27) *
Проверь новую люстру от обычной розетки. Если работает, то тащи на потолок

Люстра работает от розетки, проверял, фаза на проводе в потолке есть. А на выключателе пропала, люстра не включается на потолке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 8.5.2021, 17:38
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 17:31) *
Люстра работает от розетки, проверял, фаза на проводе в потолке есть. А на выключателе пропала, люстра не включается на потолке

Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель.
А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал.
Проводка люминь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 8.5.2021, 18:36
Сообщение #9





Гости






Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 17:38) *
Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель.
А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал.
Проводка люминь?

Он жеж)
Не понял, туплю, как обломил и куда ноль не встал?)
Вырубил в подъезде щиток, отцепил старую люстру, повесил новую( там была просто скрутка медь+ал, поставил новую через клеммы с пастой, включил - ничего не произошло. Снял, проверил люстрру от розетки-работает, обратил внимание, что лампочка на выключателе не горит, снял выключатель, проверил напряжение- оба провода О. Полез на потолок- там есть 0 и фаза. Снова повесил её, ничего. Выключатель не работает
И лампа не горит)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2021, 19:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 18:36) *
там есть 0 и фаза.
отвёрткой Вы этого не определите, в лучшем случае фазу. Раз уж вступили на путь замены - купите мультметр/тестер.
А так - ещё можете проверить, если есть провод - возьмите что приходит на выключатель и фазу с потолка и к люстре.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 8.5.2021, 19:41
Сообщение #11





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.5.2021, 19:20) *
А так - ещё можете проверить, если есть провод - возьмите что приходит на выключатель и фазу с потолка и к люстре.


Люстру поочерёдно попробовать подкючить к проводам выключателя (отвёртка своим индикатором не реагирует ни на один провод) и к фазе потолка?
Если все сработает, то что с этими проводами делать, просто по стене и потолку пустить?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Женя_*   Пропала фаза на выключатель   8.5.2021, 15:54
- - с2н5он   фаза шла на выключатель из коробки или со светильн...   8.5.2021, 15:57
- - Гость_Женя_*   Без понятия ) недавно сняли квартиру, решили окуль...   8.5.2021, 16:03
- - Dimka1   Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 15:54) Зд...   8.5.2021, 16:19
|- - Гость_Женя_*   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 16:19) Сколько ...   8.5.2021, 16:39
|- - Гость_Женя_*   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 16:19) Сколько ...   8.5.2021, 16:41
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 16:41) Да...   8.5.2021, 16:55
|- - Гость_Женя_*   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 16:55) Отсоедин...   8.5.2021, 17:17
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 17:17) Вч...   8.5.2021, 17:27
|- - Гость_Женя_*   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 17:27) Проверь ...   8.5.2021, 17:31
|- - Zolan77   Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 17:31) Лю...   8.5.2021, 17:38
|- - Гость_Женя_*   Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 17:38) Фазы на...   8.5.2021, 18:36
||- - с2н5он   Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 18:36) та...   8.5.2021, 19:20
||- - Гость_Женя_*   Цитата(с2н5он @ 8.5.2021, 19:20) А так - ...   8.5.2021, 19:41
|- - Гость_Женя_*   Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 17:38) Фазы на...   8.5.2021, 18:43
- - Zolan77   Тогда получается, что у вас в щитке перепутаны фаз...   8.5.2021, 16:55
|- - Гость_Женя_*   Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 16:55) Тогда п...   8.5.2021, 17:27
- - Zolan77   Провода ломаются там, где их трогают, то есть, на ...   8.5.2021, 18:55
|- - Гость_Женя_*   Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 18:55) Провода...   8.5.2021, 19:30
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 19:30) Ви...   8.5.2021, 19:41
||- - Гость_Женя_*   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 19:41) Бери кон...   8.5.2021, 19:50
|- - Zolan77   Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 19:30) Ви...   8.5.2021, 20:40
- - с2н5он   АККУРАТНО! при снятом напряжении выключите вык...   8.5.2021, 19:44
- - Гость_Женя_*   Цитата(с2н5он @ 8.5.2021, 19:44) АККУРАТН...   8.5.2021, 20:00


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 19:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены