Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32 |
7.5.2021, 22:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 |
Здравствуйте, имеется розетка с проводами 6мм на автомате с32, задача - запитать от нее и варочную панель и духовой шкаф. Проблема в том, что вместе с духовкой идет родной провод с обычной вилкой (2.5мм) и ее хорошо бы подключить к автомату с16. В интернете я прочитал, что можно купить автомат с16 отдельно и установить рядом небольшой бокс с автоматом и обычной розеткой для духового шкафа. Варочную панель я думаю подключить напрямую. Вопрос в том как это сделать? Какой клеммник лучше использовать? Мне сказали что не стоит использовать клеммники на болтах т.к. их надо подкручивать каждый год. Я нарисовал примерную схему. Пожалуйста, прокомментируйте схему и предложите свои варианты для решения такой задачи. Заранее благодраю!
Вопросы: 1. вот клеммник, который нашел в леруа (он на болтах, см картинку). стоит ли такой использовать? как лучше соединить провода чтобы прям надежно? 2. стоит использовать автомат с16 только для фазы или стоит отвести через с16 и фазу и ноль? знакомый сказал, что можно использовать автомат с16 только для фазы. Верно ли это будет запихивать провод нуля с сечением 6мм в обычную розетку? Спасибо! 3. что скажете по поводу провода земли? можно ли землю подключить так как на схеме через простой маленький клеммник вагон (кажется так он называется) Сообщение отредактировал Max4856 - 7.5.2021, 22:54 |
|
|
![]() |
8.5.2021, 14:10
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 |
Инк, огромное спасибо, статья отличная, то что я искал! буду разбираться, глянул сейчас мельком, ничего не нашел про клеммник. так все же может быть знаете какой клеммник лучше взять? стоит ли использовать силовой клеммник на болтах, как на фото в топике или есть еще какие-нибудь решения хорошие?
Eugenio59, спасибо большое за схемы! а почему на второй схеме под варочную выходят провода 4 мм? внизу вижу надпись про опрессовку и предохраняющие пластины в клеммнике. не могли бы подробнее рассказать про клеммники если вас не затруднит? Сообщение отредактировал Max4856 - 8.5.2021, 14:14 |
|
|
8.5.2021, 14:29
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
стоит ли использовать силовой клеммник на болтах Клеммников лучше вообще избегать. Особенно тех, что требуют обязательного наличия наконечников. В статье рекомендуется очень хороший способ использовать вместо клеммника двухполюсный автомат с мощными надёжными клеммами. Для защитного провода лучше использовать шинку как на на фото в статье, можно и клеммник Ваго, о котором вы спрашивали. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Max4856 Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32 7.5.2021, 22:46
Инк Смотрите "классическое" решение 8.5.2021, 9:57
Eugenio59 Предлагаю такие способы монтажного подключения под... 8.5.2021, 10:42
Eugenio59 Цитата(Max4856 @ 8.5.2021, 21:10) почему ... 8.5.2021, 16:31
Из России Eugenio59, Диверсант)))
Землю на фазу...на жестком... 8.5.2021, 15:42
Max4856 Спасибо большое за ответы!
Мне очень понравилс... 21.5.2021, 12:23
Из России Max4856, Нормально.
Смотрите какой автомат будете ... 21.5.2021, 13:45
Max4856 Цитата(Из России @ 21.5.2021, 13:45) Max4... 21.5.2021, 14:32
Max4856 купил автомат abb SH202L. почитал сейчас - это уре... 21.5.2021, 17:13
Электромонтёр Пропаяйте для надёжности эти пары проводов. 21.5.2021, 18:57
Max4856 Цитата(Электромонтёр @ 21.5.2021, 18:57) ... 21.5.2021, 22:43
Инк Цитата(Max4856 @ 21.5.2021, 22:43) спасиб... 22.5.2021, 9:41
Rezo Цитата(Электромонтёр)Пропаяйте для надёжности Цита... 21.5.2021, 22:57
Электромонтёр ЦитатасфотографируюАга вы ещё видео и неразрушающи... 22.5.2021, 5:56
Max4856 спасибо за ответы всем. запаивать не стал - я поду... 23.5.2021, 16:35
Электромонтёр Цитатачто думаетесделали и сделали. Будете наблюда... 23.5.2021, 17:04
Max4856 Цитата(Электромонтёр @ 23.5.2021, 17:04) ... 23.5.2021, 21:05
Инк Норм. А чего модульную розетку не поставили? 23.5.2021, 17:06
Электромонтёр Дело ваше такто. Если вас устраивает то всё норм. 23.5.2021, 21:18
Max4856 Цитата(Электромонтёр @ 23.5.2021, 21:18) ... 23.5.2021, 22:21![]() ![]() ![]() |
|