Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32

Max4856
сообщение 7.5.2021, 22:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58518



Здравствуйте, имеется розетка с проводами 6мм на автомате с32, задача - запитать от нее и варочную панель и духовой шкаф. Проблема в том, что вместе с духовкой идет родной провод с обычной вилкой (2.5мм) и ее хорошо бы подключить к автомату с16. В интернете я прочитал, что можно купить автомат с16 отдельно и установить рядом небольшой бокс с автоматом и обычной розеткой для духового шкафа. Варочную панель я думаю подключить напрямую. Вопрос в том как это сделать? Какой клеммник лучше использовать? Мне сказали что не стоит использовать клеммники на болтах т.к. их надо подкручивать каждый год. Я нарисовал примерную схему. Пожалуйста, прокомментируйте схему и предложите свои варианты для решения такой задачи. Заранее благодраю!

Вопросы:
1. вот клеммник, который нашел в леруа (он на болтах, см картинку). стоит ли такой использовать? как лучше соединить провода чтобы прям надежно?

2. стоит использовать автомат с16 только для фазы или стоит отвести через с16 и фазу и ноль? знакомый сказал, что можно использовать автомат с16 только для фазы. Верно ли это будет запихивать провод нуля с сечением 6мм в обычную розетку?
Спасибо!

3. что скажете по поводу провода земли? можно ли землю подключить так как на схеме через простой маленький клеммник вагон (кажется так он называется)

Сообщение отредактировал Max4856 - 7.5.2021, 22:54
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Max4856
сообщение 8.5.2021, 14:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58518



Инк, огромное спасибо, статья отличная, то что я искал! буду разбираться, глянул сейчас мельком, ничего не нашел про клеммник. так все же может быть знаете какой клеммник лучше взять? стоит ли использовать силовой клеммник на болтах, как на фото в топике или есть еще какие-нибудь решения хорошие?
Eugenio59, спасибо большое за схемы! а почему на второй схеме под варочную выходят провода 4 мм? внизу вижу надпись про опрессовку и предохраняющие пластины в клеммнике. не могли бы подробнее рассказать про клеммники если вас не затруднит?

Сообщение отредактировал Max4856 - 8.5.2021, 14:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 8.5.2021, 14:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Max4856 @ 8.5.2021, 14:10) *
стоит ли использовать силовой клеммник на болтах

Клеммников лучше вообще избегать. Особенно тех, что требуют обязательного наличия наконечников. В статье рекомендуется очень хороший способ использовать вместо клеммника двухполюсный автомат с мощными надёжными клеммами. Для защитного провода лучше использовать шинку как на на фото в статье, можно и клеммник Ваго, о котором вы спрашивали.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max4856   Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32   7.5.2021, 22:46
- - Инк   Смотрите "классическое" решение   8.5.2021, 9:57
- - Eugenio59   Предлагаю такие способы монтажного подключения под...   8.5.2021, 10:42
- - Max4856   Инк, огромное спасибо, статья отличная, то что я и...   8.5.2021, 14:10
|- - Инк   Цитата(Max4856 @ 8.5.2021, 14:10) стоит л...   8.5.2021, 14:29
|- - Eugenio59   Цитата(Max4856 @ 8.5.2021, 21:10) почему ...   8.5.2021, 16:31
- - Из России   Eugenio59, Диверсант))) Землю на фазу...на жестком...   8.5.2021, 15:42
- - Max4856   Спасибо большое за ответы! Мне очень понравилс...   21.5.2021, 12:23
- - Из России   Max4856, Нормально. Смотрите какой автомат будете ...   21.5.2021, 13:45
|- - Max4856   Цитата(Из России @ 21.5.2021, 13:45) Max4...   21.5.2021, 14:32
- - Max4856   купил автомат abb SH202L. почитал сейчас - это уре...   21.5.2021, 17:13
- - Электромонтёр   Пропаяйте для надёжности эти пары проводов.   21.5.2021, 18:57
|- - Max4856   Цитата(Электромонтёр @ 21.5.2021, 18:57) ...   21.5.2021, 22:43
|- - Инк   Цитата(Max4856 @ 21.5.2021, 22:43) спасиб...   22.5.2021, 9:41
- - Rezo   Цитата(Электромонтёр)Пропаяйте для надёжности Цита...   21.5.2021, 22:57
- - Электромонтёр   ЦитатасфотографируюАга вы ещё видео и неразрушающи...   22.5.2021, 5:56
- - Max4856   спасибо за ответы всем. запаивать не стал - я поду...   23.5.2021, 16:35
- - Электромонтёр   Цитатачто думаетесделали и сделали. Будете наблюда...   23.5.2021, 17:04
|- - Max4856   Цитата(Электромонтёр @ 23.5.2021, 17:04) ...   23.5.2021, 21:05
- - Инк   Норм. А чего модульную розетку не поставили?   23.5.2021, 17:06
- - Электромонтёр   Дело ваше такто. Если вас устраивает то всё норм.   23.5.2021, 21:18
- - Max4856   Цитата(Электромонтёр @ 23.5.2021, 21:18) ...   23.5.2021, 22:21


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 21:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены