ПУЭ-7 Таблица.1.3.4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПУЭ-7 Таблица.1.3.4 |
7.5.2021, 19:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
В ПУЭ-7 приведена Таблица.1.3.4 " Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами".
Совершенно не очевидно каким образом были сделаны вычисления для данной таблице и почему был выбран именно такой шаг токов. Не понятно, как быть, если значение ток попадает между табличными значениями. Например, при открытой проводке ток равен 250А. Брать сечение жилы для тока 215А - мало, а брать сечение для 270А - перерасход меди. Что в таком случае советуют профессионалы? |
|
|
![]() |
8.5.2021, 13:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18388 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Встречный вопрос: какие автоматы вы поставите для табличных токов 215 и 270 А, в случае точного совпадения и выбора соответствующего сечения жилы кабеля? Отколь встречный, если я вопрос не задавал покуда ? Тепл.расцепитель на такие номиналы как правило может сработать при токах выше 1,05Iн и обязан при 1,3Iн и выше. Соответственно "точно совпадут" номиналы АВ: 215/1,3=165,38А и 270/1,3=207,7А. Для обеспечения защиты кабеля будете выбирать меньшее значение ? Потребитель вас не поймет. При АВ без регулировки тепл.расцепителя (по фиксир.ряду номиналов) тем более. Отсюда вывод: начинайте выбор с аппарата защиты. В ПУЭ-7 приведена Таблица.1.3.4 Лучше пользовать таблицы производителей каб.продукции в каталогах.перерасход меди. Перерасход алюминия не так заметен ![]() |
|
|
8.5.2021, 13:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58516 |
Отсюда вывод: начинайте выбор с аппарата защиты. Лучше пользовать таблицы производителей каб.продукции в каталогах. Вопрос о выборе сечения кабеля в случае не соответствия табличным значениям. Я просто предположил выбор сечения жилы кабеля на ток 250А. Выбор защитного автомата связан с током, но не с сечением. Если выбрать ближайшее большее (70 мм. кв.) или расчётное по полиному - 62.9 мм. кв.), то автомат защиты всё-равно будет выбираться по току, а не по сечению. Судя по ценам меди на бирже, цена на медь для изготовления одного метра жилы, в первом приведённом случае, составит 6.49$, во втором - 5.83$. Сколько будет стоить изготовление всего кабеля, не знаю. Взял цену только меди. Согласен, что кабель надо выбирать из каталогов. Вполне возможно, что ряд сечений жил соответствует таблице, и наоборот. Вопрос в не очевидности шага токов в таблицах. Соответствие тока и сечения. Но для какой длины кабеля? Если делать расчёт по току с учётом потерь, материала и длины, при длинах, превышающих 20 метров, требуемое сечение жилы растёт в жутких пропорциях. Правомерно ли рассчитывать сечение для токов, находящихся в "промежутках" таблицы, по полиному, который получился не очень точным или методом прямоугольных треугольников по графику? Вопросы, как я понимаю, к составителям ПУЭ. Сообщение отредактировал Argus19 - 8.5.2021, 14:04 |
|
|
Argus19 ПУЭ-7 Таблица.1.3.4 7.5.2021, 19:56
Sky_net Наши беру в большую сторону в любом случае. Немцы ... 7.5.2021, 20:43
Argus19 Цитата(Sky_net @ 7.5.2021, 20:43) Наши бе... 7.5.2021, 23:28
Олега Цитата(Argus19 @ 7.5.2021, 19:56) Не поня... 7.5.2021, 21:46
Олега Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 13:53) Правоме... 8.5.2021, 17:48
Argus19 Цитата(Олега @ 8.5.2021, 17:48) Вы вообще... 8.5.2021, 21:52
Олега Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 21:52) ..кабел... 8.5.2021, 22:23

Argus19 Цитата(Олега @ 8.5.2021, 22:23) Есть норм... 9.5.2021, 0:05

Олега Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 0:05) В интерн... 9.5.2021, 2:02

Олега Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 0:05) В интерн... 9.5.2021, 12:49
Гость сочувствующий Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 21:52) ... Нач... 9.5.2021, 8:36
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2021, 8... 9.5.2021, 9:38
Argus19 Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2021, 8... 9.5.2021, 11:11
Олега Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 11:11) Откуда-... 9.5.2021, 11:39
Argus19 Цитата(Олега @ 9.5.2021, 11:39) По вашим ... 9.5.2021, 12:29
с2н5он из нечего делать можно привязаться к внутрянке, ра... 9.5.2021, 12:12
Олега Цитата(с2н5он @ 9.5.2021, 12:12) потери н... 9.5.2021, 12:45
Argus19 Цитата(Олега @ 9.5.2021, 12:36) Там (и ни... 9.5.2021, 12:45

Олега Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 12:45) Пункт: ... 9.5.2021, 13:11

Argus19 Цитата(Олега @ 9.5.2021, 13:11) Я спросил... 9.5.2021, 13:30

Олега Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 13:30) У вас ш... 9.5.2021, 13:43

Argus19 Цитата(Олега @ 9.5.2021, 13:43) вопрос се... 9.5.2021, 15:15
Argus19 Цитата(Олега @ 9.5.2021, 12:45) Где вы ви... 9.5.2021, 12:58
Олега Я рад, что ваш полином для калькулятора написан не... 9.5.2021, 22:38
с2н5он теперь уже не выездной, как минимум 10.5.2021, 1:59
Олега Тайну российского гиперудлинителя я не успел узнат... 10.5.2021, 2:19![]() ![]() ![]() |
|