Вырубает диф автомат при снятии нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вырубает диф автомат при снятии нагрузки |
| Гость_Гость_Кирилл_*_* |
4.5.2021, 12:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Суть проблемы. Сан узел, к световой линии подключается вентилятор вентиляции, при выключении света выбивает диф (от АББ DSH941R-AC C25) Если не подключать вентилятор то свет включается и выключается нормально, также если не включать свет, а просто включить вентилятор при выключении выбивает диф. Если залезть под потолок и размыкать контакт вентилятора напрямую (отсоединив провод) то диф не вырубается, если подключить лампочку вместо вентилятора то также диф не вырубается. Также если выключать резким движением (так сказать ударом) по выключателю, то диф вырубаться не будет. Тестил 3 разных выключателя ноунейм, эра и шнайдер атлас. все 3 вырубают со светом диф. Куда смотреть?
|
|
|
![]() |
4.5.2021, 12:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
Гость_Кирилл_* Вырубает диф автомат при снятии нагрузки 4.5.2021, 12:20
Prussia39 нужен селективный диф 4.5.2021, 13:12
Гость Странно что во втором сан узел, точно такая же свя... 4.5.2021, 13:34
off.open Цитата(Гость @ 4.5.2021, 13:34) Странно ч... 4.5.2021, 13:44![]() ![]() ![]() |
|