Спорный вопрос теории и практики по подключению двигателя , Спорный вопрос теории и практики по подключению двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Спорный вопрос теории и практики по подключению двигателя , Спорный вопрос теории и практики по подключению двигателя |
30.5.2008, 12:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 11336 |
Такая ситуация, для запуска двигателя 30 кВт, для заказчика, изготовили устройство, пускатель, реле контроля фаз, тепловуха и т.д и т.п. причем пускатель заказчик настоял на том, чтоб поставили который у него есть, 1955 г производства 200А Германия. Перед устройством стоит корпусной автомат номинальный ток 100А, Заказчик пришел в ярость от такого номинала, потребовал установить 250А. спорить бесполезно "кто платит тот и заказывает музыку". Как мне кажется это не рационально. Мотивация в том, что он утверждал, что он практик и у него автоматы по 100А горели как спички. хотя как я понимаю при номинальных значениях 30 кВт ток составляет 55-60А. Есть какие мысли по этому поводу? или дайте ссылочку если подобная тема фигурировала.
|
|
|
![]() |
1.6.2008, 3:55
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 11336 |
Просто в пусковом устройстве все осталось без измененний и тепловое реле стоит на 63 A (или типа того). Я исходил из токо временной характеристики автомата там 10-12 сек Id 5 от номинального держит. Габарит маленький испугались. Да и наши электрики, те что с завода по приходили, также заняли позицию заказчика 100 мало надо побольше 200 хорошо, а 250 ваще в самый раз. Думаю в понедельник для прикола ляпну, что в тепловая защита на 63А стоит, пусть еще помучатся. Все должно быть большое коробки, автоматы, провода, кнопки и пальцы
И вобще я так понимаю автомат не должен изнашиваться, если только им не комутировать под нагрузкой, я даже под свою ответственность хотел взять работу и оставить все как было. Напугали что в случаии аварии, буду отрабатывать неустойку за простой цеха после его пуска. Провода 10 мм2 все находится при месте, длинна кабелей метра 4. Просто хотел знать минуса, чем черевато "нововведение" Тут сказали что "скорее всего измерение петли Ф\Н непройдёт" почему и-за каких параметров? |
|
|
Ironnail Спорный вопрос теории и практики по подключению двигателя 30.5.2008, 12:54
atinv Мысли по этому поводу такие:
платят и заказывают м... 30.5.2008, 13:48
ZavGar Цитата(Ironnail @ 30.5.2008, 12:54) Такая... 30.5.2008, 14:01
CTALKEP Ironnail
Спорить с таким "профессионалом... 30.5.2008, 21:36
Слава Свои расчёты представь в письменном виде, на них п... 30.5.2008, 22:54
dimbas А вы ему скажите что для автомата 250А нужно и каб... 31.5.2008, 3:33
Олега Хотел спросить, а не движок ли с тяжелым пуском с ... 31.5.2008, 9:35
CTALKEP Цитата(Олега @ 31.5.2008, 12:35) Хотел сп... 31.5.2008, 21:19
Uran Цитата(Ironnail @ 1.6.2008, 4:55) Провода... 1.6.2008, 11:13
Олега Правда, для этого желательно знать параметры всей ... 2.6.2008, 3:17![]() ![]() ![]() |
|