![]() План электрощита дачного дома , Всё ли верно в схеме? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() План электрощита дачного дома , Всё ли верно в схеме? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2021 Пользователь №: 58496 ![]() |
В частном доме меняется вся проводка и будет новый электрощит. Счётчик снаружи на столбе, вход кабеля по воздуху. Неотключаемая линия с насосом отопления и газовым датчиком в бойлерной и холодильником, эта линия в металрукаве и он в пластиковой трубе. Остальное отключается автоматом 40А. Автоматы, УЗО и реле напряжения АВВ, тип А, на входе УЗО тип S. Может что-то надо скорректировать в схеме, подскажите. Будет контур заземления, три уголка 50х50х5х3000 в землю треугольником со стороной 1,2 м, сварены с полосой 40х4 и на конце болт с гайкой, из щита медный провод 6 квадратов. Может провод толще надо?
|
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вам всю теорию или выборочно?
Да и 16А Вам как-бы никто не говорил. Было вроде как 20Ампер. Условия разные могут быть, начиная с кол-ва жил, как или в чем он проложен, параметры петли фаза-ноль и прочее по мелочам..... Да и какая у Вас система заземления пока непонятно. Автоматы не с запасом выбираются, как Вы написали, а по защите линии от перегрузки. Все эти вопросы и такие темы создаются 15 раз в каждую неделю! Потому и сказали Вам: Цитата(Костян челябинск...) Читайте форум.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |