#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2021 Пользователь №: 58496 ![]() |
В частном доме меняется вся проводка и будет новый электрощит. Счётчик снаружи на столбе, вход кабеля по воздуху. Неотключаемая линия с насосом отопления и газовым датчиком в бойлерной и холодильником, эта линия в металрукаве и он в пластиковой трубе. Остальное отключается автоматом 40А. Автоматы, УЗО и реле напряжения АВВ, тип А, на входе УЗО тип S. Может что-то надо скорректировать в схеме, подскажите. Будет контур заземления, три уголка 50х50х5х3000 в землю треугольником со стороной 1,2 м, сварены с полосой 40х4 и на конце болт с гайкой, из щита медный провод 6 квадратов. Может провод толще надо?
|
|
![]() |
||
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Будет контур заземления, три уголка 50х50х5х3000 в землю треугольником со стороной 1,2 м, ... Что все так помешались на треугольнике? Расположите уголки в одну линию. Расстояние между уголками сделайте минимум равным их длине. Это нужно для исключения взаимного экранирования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2021 Пользователь №: 58496 ![]() |
Что все так помешались на треугольнике? Расположите уголки в одну линию. Расстояние между уголками сделайте минимум равным их длине. Это нужно для исключения взаимного экранирования. Можно и в линию, но чаще советуют треугольник, чтобы при отвале связующей полосы остались хотя бы два электрода, а в линию может остаться один. Так-то в линию было бы удобнее и компактнее. Всё не правильно. Читайте форум. Потом всё заново. Кстати, схемы как таковой не приложено. Имелся в виду план, схема и так понятна. Неужели всё не правильно? Номиналы автоматов выглядят завышенными. Можете обосновать? С некоторым запасом, чтобы включать даже сварочный аппарат в любую розетку, и любые лампы в светильниках, на будущее. Krafter, На средние розетки/ряд, где комната М, Б и пр. УЗО зажали... Так не пойдет! Да, некоторая экономия, УЗО не дешевые, можно позже добавить. Сейчас в доме одно УЗО и четыре автомата, все по 25А, уже много лет. На столбе нужно ставить аппаратуру, рассчитанную на температуру от минус 45 гр. С. Схему переделать, наняв специалиста. Треугольник делают невежды. Найми специалиста. На столбе делала организация много лет назад, там делать нечего. Сделаю сам, мне только с номиналами разобраться. Подкорректировал и уточнил план, с учётом максимальной мощности кабелей. На что следует обратить внимание? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
С некоторым запасом, чтобы включать даже сварочный аппарат в любую розетку, и любые лампы в светильниках, на будущее. Если 16 А для полторушки допустимо, то на 2,5 - не более 20 А. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2021 Пользователь №: 58496 ![]() |
Если 16 А для полторушки допустимо, то на 2,5 - не более 20 А. Я сверяюсь с таблицей сечения кабелей и допустимой нагрузкой, если 2,5мм² до 27А, то почему автомат 20А, а не 25А? Ну в линию как раз и не очень компактно получается, но характеристики лучше (и порой значительно). Вот и не понятно, советуют и то и другое как лучшее. Как раз вдоль стены в линию было бы лучше, участок совсем не дворцовый для треугольника со стороной 3 м. |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |