В МКД собираются менять внутреннюю проводку по капитальному ремонту, ссылаясь на то, что она в одинарной изоляции, а нужно в двойной.
Существующая проводка в прекрасном состоянии, медь, сечение с запасом, проложена в 2013г., 5-ти проводка (с защитным проводником), в металлических трубах между этажными щитками. Насколько аргументированы требования? Подобная проводка 36В в подвальном помещении. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Провёл осмотр эл. сетей в данном МКД:
ВРУ - в прекрасном состоянии, всё правильно, аккуратно, бирки, опрессовка, шинки, изоляция, заземление, цвета, защита,... Мне бы для себя такой ВРУ! От ВРУ до этажных щитков магистральные эл. сети 220/380В проложены проводом ПВ (*5шт.) в метал. трубе. В металлическом ЩЭ - автомат. выключатели С32А на каждую квартиру. Изоляция визуально в прекрасном состоянии. Подъезды - сухие, без других усложняющих условий, аналогичные квартирам, офисам, т.е. без повышенной опасности. Правда есть общие места - часть метал. трубы, в которой проложен проводники ПВ для 1, 2-го и 3-го подъездов. Рядом с основной магистралью проложена меньшая метал. труба с ВВГ для освещения подъезда. Подвальные сети освещения - в метал. трубах кабелем ВВГ, напряжение 36В, с защитным проводником. У меня нет просто аргументов для переделки всей проводки в доме. Считаю, что сделано правильно, переделывать - "деньги на ветер". Знакомые жильцы пригласили поприсутствовать при встрече организации по кап. ремонту (вся инженерная внутренняя сеть - тепло, гор. и хол. вода, канализация, в том числе электрика). Какая-то часть жильцов просто без знаний может повестись и принять решение поменять эл. сети из-за эмоционального впаривания: "отсутствует двойная изоляция". Управляющей компании - всё равно, что будут ремонтировать, мол сделают, им передадут, будут обслуживать. Сообщение отредактировал -Mike- - 30.4.2021, 8:07 |
![]() |
|
![]()