В МКД собираются менять внутреннюю проводку по капитальному ремонту, ссылаясь на то, что она в одинарной изоляции, а нужно в двойной.
Существующая проводка в прекрасном состоянии, медь, сечение с запасом, проложена в 2013г., 5-ти проводка (с защитным проводником), в металлических трубах между этажными щитками. Насколько аргументированы требования? Подобная проводка 36В в подвальном помещении. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
В МКД собираются менять внутреннюю проводку по капитальному ремонту, ссылаясь на то, что она в одинарной изоляции, а нужно в двойной. ... Вот что попалось мне: "СВОД ПРАВИЛ СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА ... 15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |