Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ремонт Силового трансформатора ТМГ 160 кВА

Гость_Гость_evgeny_*_*
сообщение 8.4.2021, 9:37
Сообщение #1





Гости






Добрый день !. Проблема в следующем. Силовой трансформатор ТМГ 160 кВА (Y/Zн-11) был передан в ремонт сторонней компании по причине высокое сопротивление обмотки постоянному току фазы "В", после ремонта кампания предоставила протокол испытаний (от 12.02.2021) подтверждающий, что проблема была устранена. После включения трансформатора в работу (16.02.2021) он сгорел через 5-10, сек.( выгорание обмотки фазы А на стороне НН) Компания производившая ремонт настаивает что поломка произошла по нашей вине так как мы перед включением трансформатора в работу не сделали контрольные испытания трансформатора и требует предоставить документы согласно ПУЭ. Правомерно ли это с их стороны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2021, 15:20
Сообщение #2





Гости






Ростехнадзор Вам в помощь плюс угроза обращения в суд. Никакой гарантии, что Ваши оппоненты не лишатся лицензии, а если таковой нет, под уголовное дело пойдут по статье "мошенничество" (там уж как суд решит). При такой перспективе приползут на коленях и предложат деньги на новый трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 8:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены