Щиток в новостройке , Расчет и т.д. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щиток в новостройке , Расчет и т.д. |
24.3.2021, 16:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 |
Добрый день, помогите пожалуйста собрать щит и определиться с автоматами и УЗО.
В подъезде ввод на счетчике 63А, Узо 25А 100mA Второй щит будет в квартире, из потребителей: Кабель сечением 1.5 мм2 - 9 шт. (Освещение) Кабель сечением 2.5 мм2 - 15шт. (Розетки) Кабель сечением 4мм2 - 1шт (Духовка и плита) Хочу сделать по такой схеме, но не знаю как оптимально подобрать автоматы и УЗО Ввод, реле контроля фаз, далее пофазно на 3 узо и на автоматы потребителей Не получается загрузить схему( Подскажите пожалуйста как лучше сделать и расположить автоматы в щите и если не сложно укажите какие лучше всего поставить Сообщение отредактировал Djavani - 24.3.2021, 16:40 |
|
|
![]() |
8.4.2021, 23:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 |
Всё прочитал, всё обдумал ))) Что то понял, что то нет)))
В подъезде "Включатель" на 63А. Счетчик и после него УЗО или Диф. автомат как его некоторые назвали EKF 100mA Тип S ВД-100 63А 63А это же не хилая мощность на квартиру... В данном случает хозяин ограничен кабелем сечением 6мм2 который идет в саму квартиру? (Про ТУ на мощность и прочее прошу даже не думать, элитный дом, любой каприз за их деньги...) Сейчас там стоит какой-то безымянный кабель, но он хочет поменять на NYM или возможно найдется что-то ещё лучше. Я правильно понимаю что в данном случае можно ставить вводной в квартире на 50А и брать по 11кВт с каждой фазы? Или опять что то напутал? К вопросу где он нашел такую мощную плиту - они сейчас почти все такие, пример Bosch PIE631FB1E. |
|
|
9.4.2021, 9:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Сейчас там стоит какой-то безымянный кабель, но он хочет поменять на NYM или возможно найдется что-то ещё лучше. Я правильно понимаю что в данном случае можно ставить вводной в квартире на 50А и брать по 11кВт с каждой фазы? А чем нюм лучше ПВС или ВВГ? Любой из них, если не перегружать, полвека прослужит. Я недавно на 4х6 выбрал 32 А трёхполюсный автомат. Стоял 50 до этого - чудом весь шкаф не выгорел (отработал, но поздновато), на полдня работы было. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.4.2021, 12:00
Сообщение
#4
|
|
Гости |
А чем нюм лучше ПВС ... Что пишут о ПВС в России: "ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97 ... Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В." - об использовании его в стационарной проводке, в отличии от "нюм" - не слова. |
|
|
9.4.2021, 12:54
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.."ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97 Ёлы.. очередной день сурка.. ))ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.9.1 "Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта". В ГОСТ есть "должно" (необходимость) и есть "можно" (возможность). Сколько можно мусолить ? |
|
|
Djavani Щиток в новостройке 24.3.2021, 16:37
off.open Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 17:37) ... ре... 24.3.2021, 17:12
Djavani Вот фото на гугл диске моей схемы и щитка в коридо... 24.3.2021, 17:29
off.open Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 18:29) Вот фо... 24.3.2021, 17:51
Из России Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 17:29) Реле -... 25.3.2021, 9:53
Djavani Щит попросил собрать Директор производства и это е... 24.3.2021, 18:53
Олега Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 18:53) Щит по... 24.3.2021, 21:01
off.open Начинаем обсуждение, предлагаемой Вами, схемы (вло... 25.3.2021, 10:24
Djavani Совершенно верно, извиняюсь, не так назвал. Если в... 25.3.2021, 12:18
Из России Цитата(Djavani @ 25.3.2021, 12:18) Если в... 25.3.2021, 14:42
Гость сочувствующий Цитата(Djavani @ 25.3.2021, 12:18) ... я ... 25.3.2021, 15:09
Электромонтёр Директора так же как и люди живут в квартирах а не... 24.3.2021, 21:41
Djavani Цитата(Электромонтёр @ 24.3.2021, 21:41) ... 25.3.2021, 0:06
Гость Вместо реле КФ ставьте реле напряжения - это как р... 25.3.2021, 9:35
off.open Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 16:37) Второй... 25.3.2021, 14:39
Костян челябинский Цитата(Djavani @ 24.3.2021, 18:37) Кабель... 25.3.2021, 15:30
Djavani Цитата(Костян челябинский @ 25.3.2021, 15... 25.3.2021, 16:34
off.open Цитата(Djavani @ 25.3.2021, 17:34) Да, вс... 26.3.2021, 16:17
Костян челябинский Цитата(off.open @ 26.3.2021, 18:17) Для ... 26.3.2021, 16:25
off.open Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2021, 17... 26.3.2021, 16:30
Костян челябинский Ты посмотри какой спешащий. А зачем тогда берёшься... 25.3.2021, 16:42
Djavani Цитата(Костян челябинский @ 25.3.2021, 16... 26.3.2021, 13:01
Костян челябинский Цитата(Djavani @ 26.3.2021, 15:01) Спасиб... 26.3.2021, 13:22
Костян челябинский Цитата(Djavani @ 26.3.2021, 15:01) Уважае... 26.3.2021, 13:26
Электромонтёр Нужны наименования мощностей. Что будет подключено... 26.3.2021, 13:23
Костян челябинский Никто не запрещает. Я спрашивал, кто ОБЯЗЫВАЕТ при... 26.3.2021, 16:32
off.open Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2021, 17... 26.3.2021, 16:51
Костян челябинский А вы кто такое? ПУЭ? ГОСТ? СП? 26.3.2021, 17:56
Djavani Из потребителей:
1,5 мм2 освещение - 9шт
2,5 мм2 Р... 26.3.2021, 20:28
Костян челябинский Цитата(Djavani @ 26.3.2021, 22:28) 4 мм2 ... 27.3.2021, 4:48
Электромонтёр Квартира на сколько комнат? Или это целый этаж? ))... 26.3.2021, 20:38
Djavani 3 комнаты, 2 коридора, Туалет, Ванная, Кухня, Балк... 26.3.2021, 22:25
Электромонтёр Если всё уже проложено то в чём вопрос тогда? 27.3.2021, 7:59
off.open Цитата(Djavani @ 26.3.2021, 22:25) 3 комн... 27.3.2021, 8:37
off.open Уважаемый автор, разберитесь пожалуйста, с общими ... 27.3.2021, 10:10
Олега Цитата(off.open @ 27.3.2021, 10:10) 8 кВт... 27.3.2021, 11:15
off.open Цитата(Олега @ 27.3.2021, 11:15) Разве ?
... 27.3.2021, 12:41
Олега Цитата(off.open @ 27.3.2021, 12:41) У Вас... 27.3.2021, 13:16
off.open Цитата(Олега @ 27.3.2021, 14:16) У нас ам... 27.3.2021, 13:20
Олега Цитата(off.open @ 27.3.2021, 13:20) Ну чт... 27.3.2021, 14:23
Инк Цитата(Олега @ 27.3.2021, 13:23) "До... 27.3.2021, 16:32
Костян челябинский Дык это, торопыга же. Сначала делает, потом спраши... 27.3.2021, 10:54
Djavani Про рекомендацию в 6мм2 я прочитал, я там ничего с... 27.3.2021, 15:23
Олега Цитата(Djavani @ 27.3.2021, 15:23) Про ре... 27.3.2021, 15:47
off.open Цитата(Djavani @ 27.3.2021, 15:23) И в че... 27.3.2021, 16:39
Костян челябинский Djavani, ты хоть понимаешь какую дичь ты несёшь? У... 27.3.2021, 15:50
Djavani Я понимаю что хрень какая то ))
Вот так у соседа ... 29.3.2021, 15:07
off.open Цитата(Djavani @ 29.3.2021, 15:07) Я пони... 30.3.2021, 8:58
Электромонтёр Что сделано то? 29.3.2021, 15:21
Djavani Собран щит в квартире 29.3.2021, 16:55
Электромонтёр В чём вопрос? 29.3.2021, 17:26
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.4.2021, 12:54) ...
ГОСТ ... 9.4.2021, 13:15
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 13... 9.4.2021, 14:06
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.4.2021, 14:06) ... Если ... 9.4.2021, 14:28
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 14... 9.4.2021, 15:32
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.4.2021, 15:25) ...
А теп... 9.4.2021, 15:33

Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 15... 9.4.2021, 15:39
Инк Цитата(Олега @ 9.4.2021, 14:32) Не знаю, ... 9.4.2021, 16:20
Костян челябинский Иди учись 9.4.2021, 5:10
Инк Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны - пс... 9.4.2021, 13:49
с2н5он сертификатом? или что там сейчас... 9.4.2021, 14:25
Олега Цитата(с2н5он @ 9.4.2021, 14:25) сертифик... 9.4.2021, 15:04
Инк Если ВВГ можно пустить в земле и под водой, что сл... 9.4.2021, 14:46
Гость_adp_* Че-то ушли в сторону - а мне интересно уже)) Так О... 9.4.2021, 15:14
Инк Олега, а вы здесь только практические задачи решае... 9.4.2021, 15:18
Гость_Дачник_* По поводу ПВС для погружных насосов. Если речь о в... 9.4.2021, 19:00
Олега Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.4.2021, 19:00) ... 9.4.2021, 20:32
Инк Подключал сейчас фонтанчик - кабель полностью рези... 22.5.2021, 17:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 9:25 |
|
|
|
|