Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.4.2021 Пользователь №: 58407 ![]() |
Суть вопроса, будет строиться таун хаус, 10секций. Сам таун будет на сваях плюс ростверк, ну а внутри все засвпется песком, землей потом уже в самом конце по верх земли будет заливаться бетонный пол. Для таунов предусмотрено заземление, можно ли взять и сам контур расположить внутри? Чтобы сократить расход материала, в пуэ нашел, что с глухозаземенной нейтралью до 1кв нету привязки никакой к расположению контура. Молниеотвода нету. Смущает только шаговое напряжение, что теоретически весь ток может оказаться под человеком, хотя так и на улице прохожий может идти. Спасибо заранее
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Суть вопроса, будет строиться таун хаус, ... Цитата /// а внутри все засвпется песком, землей потом уже в самом конце по верх земли будет заливаться бетонный пол. Для таунов предусмотрено заземление, можно ли взять и сам контур расположить внутри? /// Засыплете-забетоните, а как осматривать будете в процессе эксплуатации? Через 12 лет положено осматривать ЗУ с откапыванием заземлителей и измерением геометрических размеров. Даже снаружи положено ЗУ монтировать за пределами отмостки здания. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |